Qualcuno mi può dire nella Raccomandazione R o in nel D.M. 12_04_1996 dove viene detto che è obbligo di legge installare una valvola ad intercettazione combustibile sul tubo di fornitura gas al bruciatore ?

saluto a tutto i lforum
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: valvola intercettazione combustibile

Messaggio da tarneverro »

DM 12.4.96
punto 5.4.2 comma f
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: valvola intercettazione combustibile

Messaggio da gandalf »

Scusami intendevo la valvola ad intercettazione combustibile ad azione positiva tipo caleffi con sondina di temeratura collegata al tubo di mandata in uscita caldaia.
steng
Messaggi: 4
Iscritto il: mar ott 07, 2008 13:08

Re: valvola intercettazione combustibile

Messaggio da steng »

Raccolta R 2005 - CAP. R3B - Punto 1) Generalità - Voce b (in alternativa alla valvola di scarico termico).
:wink:
ezgaddi
Messaggi: 38
Iscritto il: gio nov 02, 2006 21:51

Re: valvola intercettazione combustibile

Messaggio da ezgaddi »

di fatto la VIC...non e' mai obbligatoria
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: valvola intercettazione combustibile

Messaggio da alexdg »

Sebbene non obbligatoria, tecnicamente la valvola di intercettazione combustibile è preferibile a quella di scarico termico in quanto quest'ultima risulta presentare difficoltà di funzionamento (testati su impianti realizzati) e inoltre lo scarico di acqua con temperature prossime ai 90/100°C potrebbe risultare pericoloso per l'incolumità delle persone, sopratutto se non si adottato sistemi adatti per lo scarico (es. collegamento all'impianto fognante).