ciao a tutti, vorrei un prezioso consiglio.
Mi trovo ad affrontare un progetto già in fase realizzativa che prevede la costruzione di 9 mini alloggi parrocchiali, quindi privati, i quali verranno affittati a prezzo calmierato ad anziani indigenti. E' previsto un bollitore di accumulo per l'acs di 1000 litri e pensavo, vista la massa volumica e l'utilizzo dell'ACS (non tutti gli appartamenti verranno abitati contemporaneamente e l'utilizzo dell'acqua per il sanitario può non essere costante) di porre a monte dell'impianto un addolcitore con filtro anti legionella. Visto che il costo non è indifferente, prima di proporre la questione al cliente pensavo di discuterne con voi.
Grazie mille per le vostre risposte
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da c.granata »

il filtro antilegionella è la prima volta che lo sento!!! Comunque va inserita anche la pompa dosatrice di polifosfati!! Per l'addolcitore valuta prima quando è la durezza dell'acqua: per valori sotto i 25° potrebbe bastarti anche solo il dosatore di polifosfati.

Per la legionella esiste solo il controllo con shock termici ed inibizione chimica.
Inoltre essendo l'affollamento discontinuo per la legionella, bisognerebbe provvedere all'apertura dei terminali almeno una volta al giorno.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da ingvalter »

Scusa se mi intrometto, ma da dove viene l'obbligo per la pompa dosatrice di polifosfati? mi manca il riferimento normativo.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da c.granata »

non c'è nessun obbligo, è solo un prodotto condizionante come le ammine alifatiche per gli impianti di riscaldamento. Non è sufficiente l'addolcimento che evita il deposito di incrostazioni, ma va prevenuta anche la corrosione ed il deposito di fanghi.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da Davidedada905 »

dave72 ha scritto:ciao a tutti, vorrei un prezioso consiglio.
Mi trovo ad affrontare un progetto già in fase realizzativa che prevede la costruzione di 9 mini alloggi parrocchiali, quindi privati, i quali verranno affittati a prezzo calmierato ad anziani indigenti. E' previsto un bollitore di accumulo per l'acs di 1000 litri e pensavo, vista la massa volumica e l'utilizzo dell'ACS (non tutti gli appartamenti verranno abitati contemporaneamente e l'utilizzo dell'acqua per il sanitario può non essere costante) di porre a monte dell'impianto un addolcitore con filtro anti legionella. Visto che il costo non è indifferente, prima di proporre la questione al cliente pensavo di discuterne con voi.
Grazie mille per le vostre risposte
Piuttosto guarda il catalogo CALEFFI e scegli un bel miscelatore termostatico con disinfezione termica... niente addolcitore anche perchè i polifostati, se il tuo problema è questo, non ti risolvono la magagna
simcat
Messaggi: 1962
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da simcat »

c.granata ha scritto:non c'è nessun obbligo, è solo un prodotto condizionante come le ammine alifatiche per gli impianti di riscaldamento. Non è sufficiente l'addolcimento che evita il deposito di incrostazioni, ma va prevenuta anche la corrosione ed il deposito di fanghi.

C'è comunque la norma UNI 8065.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da ingvalter »

dave72 ha scritto:... costruzione di 9 mini alloggi .... E' previsto un bollitore di accumulo per l'acs di 1000 litri ...
ciao dave,
hai pensato all'utilizzo di un satellite da installare in ciascun alloggio con la produzione istantanea di acqua calda sanitaria mediante uno scambiatore con l'acqua del bollitore? in questo modo eviteresti il problema della legionella (credo).
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
amadeus
Messaggi: 176
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da amadeus »

non pensare di risolvere il problema della legionella con lo shock termico - purtoppo i sistemi a shock termico eliminano la legionella dal bollitore ma non dove può essere veramente pericolosa cioè i soffioni delle docce, le rubinetterie, i rompigetto dei lavandini, i tratti terminali delle tubazioni etc.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: addolcitore si o no???

Messaggio da ingvalter »

parlando di obblighi normativi, mi pare che ci siano solo per le strutture pubbliche (ospedali etc.) e non per usi residenziali privati.
o sbaglio?
---------------------------------------------