Ricambi d'aria: CENED vs. UNI TS

Messaggio da il_conte »

Supponiamo di stare facendo una L10 in Lombardia, quindi di usare il "metodo CENED" - ma il discorso è analogo anche in caso di ACE.
Il DGR mi suggerisce dei valori di ricambi d'aria quanto meno fantasiosi (punto E.5.2.6.1 pag 14):
residenziale 0,5 V/h (e fino a qui tutto OK, tra l'altro è un valore fissato)
non residenziale: da 1,5 a 8 o 9 a seconda della destinazione d'uso e delle caratteristiche.
Ovviamente con 2 V/h o più solo l'energia legata ai ricambi d'aria mi fa uscire dal limite di legge l'EPH.
Vi pare ragionevole ipotizzare nel caso non residenziale i valori imposti dalle UNI TS 11300?
Che sono: 0,3 per il residenziale (ma qui userei comunque lo 0,5 della DGR)
il 60% di quanto imposto dalla UNI 10339 per i non residenziali (valore ragionevole, secondo me)

Dico questo perché la DGR dice di usare i valori di progetto, ma quali sarebbero 'sti valori? Quelli della UNI 10339?
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Ricambi d'aria: CENED vs. UNI TS

Messaggio da gfrank »

C'è anche la UNI 13790, che prevede Vmin=15 m3/h per persona negli edifici non residenziali (quando occupati).

gfrank
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Ricambi d'aria: CENED vs. UNI TS

Messaggio da jerryluis »

il_conte ha scritto:....

Dico questo perché la DGR dice di usare i valori di progetto, ma quali sarebbero 'sti valori? Quelli della UNI 10339?
Beh certo se la gente ha fatto sempre di straforo e i comuni hanno permesso conniventi probbailmente non avrai mai un progetto dove ti viene valutato il valore...
sarebbe il caso di dire.. NO ACE SE PRIMA NON SI PROGETTA! :wink:
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
SuperP
Messaggi: 11438
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Ricambi d'aria: CENED vs. UNI TS

Messaggio da SuperP »

il_conte ha scritto:Dico questo perché la DGR dice di usare i valori di progetto, ma quali sarebbero 'sti valori? Quelli della UNI 10339?
Quelli che usi per il dimensionamento degli impianti... per cui quelli della 10339 se hai ventilazione meccanica, altrimenti 15m3/h persona (con minino imho di 0,5vol/h)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog