stima potenza condizionamento
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 7
- Iscritto il: mer set 17, 2008 10:03
stima potenza condizionamento
salve!
sono alle prese con un progetto preliminare, devo stimare la potenza necessaria per il condizionamento di un ambiente avente una volumetria di 600 m3 (Lungh.12 Largh.10 H.5), potete sugerirmi un metodo pratico o qualche foglio di calcolo da utilizzare..., grazie!
sono alle prese con un progetto preliminare, devo stimare la potenza necessaria per il condizionamento di un ambiente avente una volumetria di 600 m3 (Lungh.12 Largh.10 H.5), potete sugerirmi un metodo pratico o qualche foglio di calcolo da utilizzare..., grazie!
Re: stima potenza condizionamento
bhe insomma dipende il grado di approssimazione che ti serve..considera cmq che specie per raffrescare molto dipende dalle esposizioni e dalle superfici vetrate; per il riscaldamento di sicuro qualche problemuccio di stratificazione lo avrai anche...diciamo che ti consiglio di farlo non troppo ad occhio questo calcoloimpiantienergia ha scritto:salve!
sono alle prese con un progetto preliminare, devo stimare la potenza necessaria per il condizionamento di un ambiente avente una volumetria di 600 m3 (Lungh.12 Largh.10 H.5), potete sugerirmi un metodo pratico o qualche foglio di calcolo da utilizzare..., grazie!
-
- Messaggi: 7
- Iscritto il: mer set 17, 2008 10:03
Re: stima potenza condizionamento
non vi è il tempo per calcolare... poi in fase progetto esecutivo si farà il calcolo, ora mi serve in via approssimativa...
Re: stima potenza condizionamento
impiantienergia ha scritto:non vi è il tempo per calcolare... poi in fase progetto esecutivo si farà il calcolo, ora mi serve in via approssimativa...
e allora a occhio spara un 25 KW frigoriferi, che possono essere pochi se c'è un sacco di gente, possono essere anche tanti se non c'è mai il sole e non c'è molta gente
-
- Messaggi: 7
- Iscritto il: mer set 17, 2008 10:03
Re: stima potenza condizionamento
ti ringrazione! posso sapere come la calcolato, utilizzi qualche formula o qualche tabella
Re: stima potenza condizionamento
impiantienergia ha scritto:ti ringrazione! posso sapere come la calcolato, utilizzi qualche formula o qualche tabella
volumetria moltiplicata per 40
coefficiente di "praticaccia" senza alcun fondamento teorico, che viene fuori da casi simili
è giusto per sparare una cifra, ovviamente da prendere molto con le pinze
Re: stima potenza condizionamento
Se vuoi essere un po' più fine pensa a 25 W/mc e 100 W per ogni persona presente.
Incrementa del 20% i 25 W se hai lucernai e del 15% se hai finestre a nastro.
Incrementa del 20% i 25 W se hai lucernai e del 15% se hai finestre a nastro.
Re: stima potenza condizionamento
Ovviamente sono sempre dati che nascono dall'esperienza.
Per il riscaldamento invece si va con il DT, le superfici e i k minimi imposti dalla legge.
N.B. se poi c'è anche l'aria basta stimare i volumi e moltiplicare per
- pre + post riscaldamento Volume aria*0,29*DT (=Tin-Testerna) [kcal/h]
- freddo Volume aria*1,2*9,5 [Frig/h]
- umidificazione volume aria*1,2*5/1000 [kg/h]
Per il riscaldamento invece si va con il DT, le superfici e i k minimi imposti dalla legge.
N.B. se poi c'è anche l'aria basta stimare i volumi e moltiplicare per
- pre + post riscaldamento Volume aria*0,29*DT (=Tin-Testerna) [kcal/h]
- freddo Volume aria*1,2*9,5 [Frig/h]
- umidificazione volume aria*1,2*5/1000 [kg/h]
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: stima potenza condizionamento
Scusa max, ma il 9,5 nel calcolo del freddo sarebbe la variazione di entalpia sul psicrometrico?MAX76 ha scritto:Ovviamente sono sempre dati che nascono dall'esperienza.
Per il riscaldamento invece si va con il DT, le superfici e i k minimi imposti dalla legge.
N.B. se poi c'è anche l'aria basta stimare i volumi e moltiplicare per
- pre + post riscaldamento Volume aria*0,29*DT (=Tin-Testerna) [kcal/h]
- freddo Volume aria*1,2*9,5 [Frig/h]
- umidificazione volume aria*1,2*5/1000 [kg/h]
Re: stima potenza condizionamento
Aggiungo anche il mio calcolo "super preliminare" ad esperienza per la fase estiva:
- se è ad uso residenziale circa 80 Watt x mq
- se è ad uso uffici circa da 100-a 150 Watt x mq
Saluti
- se è ad uso residenziale circa 80 Watt x mq
- se è ad uso uffici circa da 100-a 150 Watt x mq
Saluti
Re: stima potenza condizionamento
giusto per curiosità in quale zona operi?simcat ha scritto:Aggiungo anche il mio calcolo "super preliminare" ad esperienza per la fase estiva:
- se è ad uso residenziale circa 80 Watt x mq
- se è ad uso uffici circa da 100-a 150 Watt x mq
Saluti
Re: stima potenza condizionamento
Lo studio è di Firenze, ma progettiamo in tutta Italia.
Re: stima potenza condizionamento
Confermo che 9,5 è il DJ sullo psicrometrico. (in unità tecniche e non internazionali Okkio).