Messaggio da impiantienergia »

salve!
sono alle prese con un progetto preliminare, devo stimare la potenza necessaria per il condizionamento di un ambiente avente una volumetria di 600 m3 (Lungh.12 Largh.10 H.5), potete sugerirmi un metodo pratico o qualche foglio di calcolo da utilizzare..., grazie!
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da badaniele »

impiantienergia ha scritto:salve!
sono alle prese con un progetto preliminare, devo stimare la potenza necessaria per il condizionamento di un ambiente avente una volumetria di 600 m3 (Lungh.12 Largh.10 H.5), potete sugerirmi un metodo pratico o qualche foglio di calcolo da utilizzare..., grazie!
bhe insomma dipende il grado di approssimazione che ti serve..considera cmq che specie per raffrescare molto dipende dalle esposizioni e dalle superfici vetrate; per il riscaldamento di sicuro qualche problemuccio di stratificazione lo avrai anche...diciamo che ti consiglio di farlo non troppo ad occhio questo calcolo
impiantienergia
Messaggi: 7
Iscritto il: mer set 17, 2008 10:03

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da impiantienergia »

non vi è il tempo per calcolare... poi in fase progetto esecutivo si farà il calcolo, ora mi serve in via approssimativa...
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da badaniele »

impiantienergia ha scritto:non vi è il tempo per calcolare... poi in fase progetto esecutivo si farà il calcolo, ora mi serve in via approssimativa...

e allora a occhio spara un 25 KW frigoriferi, che possono essere pochi se c'è un sacco di gente, possono essere anche tanti se non c'è mai il sole e non c'è molta gente
impiantienergia
Messaggi: 7
Iscritto il: mer set 17, 2008 10:03

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da impiantienergia »

ti ringrazione! posso sapere come la calcolato, utilizzi qualche formula o qualche tabella
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da badaniele »

impiantienergia ha scritto:ti ringrazione! posso sapere come la calcolato, utilizzi qualche formula o qualche tabella

volumetria moltiplicata per 40


coefficiente di "praticaccia" senza alcun fondamento teorico, che viene fuori da casi simili

è giusto per sparare una cifra, ovviamente da prendere molto con le pinze
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da MAX76 »

Se vuoi essere un po' più fine pensa a 25 W/mc e 100 W per ogni persona presente.
Incrementa del 20% i 25 W se hai lucernai e del 15% se hai finestre a nastro.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da MAX76 »

Ovviamente sono sempre dati che nascono dall'esperienza.

Per il riscaldamento invece si va con il DT, le superfici e i k minimi imposti dalla legge.

N.B. se poi c'è anche l'aria basta stimare i volumi e moltiplicare per

- pre + post riscaldamento Volume aria*0,29*DT (=Tin-Testerna) [kcal/h]
- freddo Volume aria*1,2*9,5 [Frig/h]
- umidificazione volume aria*1,2*5/1000 [kg/h]
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da Davidedada905 »

MAX76 ha scritto:Ovviamente sono sempre dati che nascono dall'esperienza.

Per il riscaldamento invece si va con il DT, le superfici e i k minimi imposti dalla legge.

N.B. se poi c'è anche l'aria basta stimare i volumi e moltiplicare per

- pre + post riscaldamento Volume aria*0,29*DT (=Tin-Testerna) [kcal/h]
- freddo Volume aria*1,2*9,5 [Frig/h]
- umidificazione volume aria*1,2*5/1000 [kg/h]
Scusa max, ma il 9,5 nel calcolo del freddo sarebbe la variazione di entalpia sul psicrometrico?
simcat
Messaggi: 1900
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da simcat »

Aggiungo anche il mio calcolo "super preliminare" ad esperienza per la fase estiva:
- se è ad uso residenziale circa 80 Watt x mq
- se è ad uso uffici circa da 100-a 150 Watt x mq

Saluti
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da badaniele »

simcat ha scritto:Aggiungo anche il mio calcolo "super preliminare" ad esperienza per la fase estiva:
- se è ad uso residenziale circa 80 Watt x mq
- se è ad uso uffici circa da 100-a 150 Watt x mq

Saluti
giusto per curiosità in quale zona operi?
simcat
Messaggi: 1900
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da simcat »

Lo studio è di Firenze, ma progettiamo in tutta Italia.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: stima potenza condizionamento

Messaggio da MAX76 »

Confermo che 9,5 è il DJ sullo psicrometrico. (in unità tecniche e non internazionali Okkio).
Rispondi