Salve a tutti,
mi è stato sottoposto il seguente quesito:
ultimo piano di un condominio asservito da canna fumaria collettiva ramificata per caldaie a gas metano tipo B, cambia caldaia con modello Tipo C.
Per effettuare tale cambiamento effettua intubamento del camino (individuale) del condomino dell'ultimo piano, sbocca sul comignolo, lo fora lateralmente per installare terminale di scarico.

Secondo voi è corretto?

A mio parere per esserlo è necessario:
1.Disporre di OK condominio per manomissione di bene comune ( canna fumaria)
2.Effettuare verifica secondo UNI EN 10845 per idoneità canna fumaria ad intubamento
3.Effettuare lavori basati su esito punto 2.

Che ne dite?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna fumaria collettiva ramificata

Messaggio da Kalz »

anche se l'ultimo condotto secondario scarica direttamente in atmosfera, cioè non scarica sul condotto primario, tale possibilità secondo me non è ammessa.
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: Canna fumaria collettiva ramificata

Messaggio da mgalvan »

Ok, ma per supportare tale affermazione cosa poni?

A mio parere si potrebbe verificare il tutto con la UNI 10845 ?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna fumaria collettiva ramificata

Messaggio da Kalz »

per non dire una stupidaggine, prenderesti in considerazione come indicato dalla 10845 che condotti funzionanti a pressione dverse, Negativa o Positiva se presenti in un unico cavedio possono essere messi ad altezze diverse?...
Secondo me il problema può esistere allo sbocco, nel senso che l'uscita dei fumi del generatore a tiraggio forzato possano creare nella sommità un " tappo " all'interno del terminale della CCR controproducente nei confronti dei fumi degli altri generatori funzionanti a pressione Negativa che tramite i condotti secondari sboccano nel condotto primario.
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: Canna fumaria collettiva ramificata

Messaggio da mgalvan »

Ok, ma per dimostrare tale possibile interferenza come si può procedere?

Dato che il problema è complesso, è forse più corretto che l'amministratore richieda la dich di conf al proprietario che da dato ordine di eseguire i lavori.
IN tale dich di conf dovrebbe essere citata la normativa di riferimento sulla quale l'idraulico fa perno per affermare che il lavoro è eseguito a regola d'arte.

Tale normativa non può essere la UNI 7129 in quanto non è contemplato il tipo di utilizzo della SHUNT ( caldaie B e C insieme), forse è la UNI EN 10845 che almeno ha un insieme di attività utili alla determinazione dell'idoneità della shunt intubata.
Che dite?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna fumaria collettiva ramificata

Messaggio da Kalz »

guarda io dico che non si può assolutamente fare dato che oltretutto non c'è una norma da seguire neanche la 10845 per i problemi che precedentemente ti ho detto.