Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Moderatore: Edilclima
Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Buongiorno.
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Grazie
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 10661
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
La questione principale non è tanto il quadro in sé, ma il fatto che la parete, una volta forata, continui a garantire la prestazione di resistenza al fuoco prevista (EI/REI).
Deve essere verificata la prestazione dell'insieme parete + incasso.
Deve essere verificata la prestazione dell'insieme parete + incasso.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
- travereticolare
- Messaggi: 1753
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
fabbretto ha scritto: lun set 28, 2026 10:56 Buongiorno.
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Grazie
Concordo con stfire.stfire ha scritto: lun set 28, 2026 12:25 io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
Prevedere controparete indipendente strutturalmente dalla parete resistente al fuoco. La controparete la sforacchi e la buchi come vuoi e non hai mal di testa sui ripristini.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2253
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Il modo "corretto" è fare la controparete.
Altrimenti puoi usare i ripristini per scatole, sono delle guaine che si mettono sul fondo delle cassette, da verificare se possono essere "adattabili" anche a quadri elettrici. Ma è un casino...
Altrimenti puoi usare i ripristini per scatole, sono delle guaine che si mettono sul fondo delle cassette, da verificare se possono essere "adattabili" anche a quadri elettrici. Ma è un casino...
Ultima modifica di mmaarrccoo il lun set 28, 2026 13:12, modificato 1 volta in totale.
- NoNickName
- Messaggi: 10661
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Sono architetti, figurati.
- travereticolare
- Messaggi: 1753
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Che potrebbe comportare comunque problemi.
Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Cincordo totalmente.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2253
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
E' vero... L'unico modo sarebbe appunto la controparete ma diciamocela tutta, voi le contropareti le vedete fare sempre? Io no ed a volte arrivi troppo tardi e non riesci più a imporle...travereticolare ha scritto: lun set 28, 2026 14:44Che potrebbe comportare comunque problemi.
Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.