Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10661
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da NoNickName »

La questione principale non è tanto il quadro in sé, ma il fatto che la parete, una volta forata, continui a garantire la prestazione di resistenza al fuoco prevista (EI/REI).
Deve essere verificata la prestazione dell'insieme parete + incasso.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
stfire
Messaggi: 1842
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da stfire »

io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1753
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da travereticolare »

fabbretto ha scritto: lun set 28, 2026 10:56 Buongiorno.

In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.

Grazie
stfire ha scritto: lun set 28, 2026 12:25 io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
Concordo con stfire.

Prevedere controparete indipendente strutturalmente dalla parete resistente al fuoco. La controparete la sforacchi e la buchi come vuoi e non hai mal di testa sui ripristini.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 2253
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da mmaarrccoo »

Il modo "corretto" è fare la controparete.
Altrimenti puoi usare i ripristini per scatole, sono delle guaine che si mettono sul fondo delle cassette, da verificare se possono essere "adattabili" anche a quadri elettrici. Ma è un casino...
Ultima modifica di mmaarrccoo il lun set 28, 2026 13:12, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10661
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da NoNickName »

Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
fabbretto
Messaggi: 1089
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da fabbretto »

NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 13:09 Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Sono architetti, figurati. :D :D :D
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1753
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da travereticolare »

NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 13:09 Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Che potrebbe comportare comunque problemi.

Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
fabbretto
Messaggi: 1089
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da fabbretto »

Cincordo totalmente.
mmaarrccoo
Messaggi: 2253
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Messaggio da mmaarrccoo »

travereticolare ha scritto: lun set 28, 2026 14:44
NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 13:09 Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Che potrebbe comportare comunque problemi.

Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
E' vero... L'unico modo sarebbe appunto la controparete ma diciamocela tutta, voi le contropareti le vedete fare sempre? Io no ed a volte arrivi troppo tardi e non riesci più a imporle...