Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno a tutti,

in un locale Gruppo Elettrogeno in categoria C (2000 kW di potenza installata) il sistemi di scarico dei gas combusti sono realizzati con camini isolati con doppia parete.

Il cantiere mi si presenta con un camino che dal GE percorre un tratto orizzontale all'esterno del locale per poi salire in coperture all'interno di un cavedio EI120.

1) Tratto orizzontale realizzato con camino certificato EI180 O↔I (Ho) → Nessun problema;
2) Tratto verticale presente all'interno di un cavedio di distruzione di impianti meccanici ed elettrici realizzato con camino T600-H1-W-V2-L50050-G100 e non certificato EI → Potenziale problema...

Per il p.to 2 mi propongono n.2 soluzioni

• Utilizzare il cavedio come compartimentazione. Il canale non certificato transita all'interno del cavedio resistente al fuoco → Soluzione che vorrei bocciare perché essendo presente all'interno del cavedio anche impianti elettrici, e quindi con probabilità non nulla di innesco, un incendio potrebbe propagarsi tramite la canna fumaria non certificata EI al locale GE. Facendo passare il camino verticale di scarico fumi all'interno di un cavedio con rischio incendio, metterei in comunicazione il locale GE con un altro ambiente non garantendo l'esclusività del locale tecnico.

• Utilizzare AF FIREGUARD 3 o prodotto simile al fine di garantire una grado di resistenza al fuoco EI 120 O→I. La soluzione è certificata per condotte metalliche esposte al fuoco dall’esterno... Il campo di impiego non è conforme alla mia soluzione. Il GC ovviamente dice che verrà prodotto DICH.PROD. del sistema canale T600-H1-W-V2-L50050-G100 + Materassino EI garantendo una resistenza al fuoco EI120 O↔I. Da dentro il canale è certificato per fumi fino a 600°C mentre dall'esterno ci sarebbe materassino...

Nessuna delle due soluzioni risulterebbe direttamente certificabile e quindi prima di far smontare la canna fumaria non certificata vi chiedo se avete idee in merito alla compartimentazione.

Grazie!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 14175
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da Terminus »

Penserei ad una ghigliottina tf posta all'ingresso nel cavedio, asservita a rivelatori fumo, con comando di arresto del GE.
In caso di incendio nel cavedio il problema potrebbe essere semmai quello del cedimento dei sostegni della canna fumaria con il suo possibile collasso, più facilmente della penetrazione attraverso la doppia canna metallica coibentata, che comunque farebbe defluire i fumi verso l'alto.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1750
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun set 21, 2026 10:15 Penserei ad una ghigliottina tf posta all'ingresso nel cavedio, asservita a rivelatori fumo, con comando di arresto del GE.
In caso di incendio nel cavedio il problema potrebbe essere semmai quello del cedimento dei sostegni della canna fumaria con il suo possibile collasso, più facilmente della penetrazione attraverso la doppia canna metallica coibentata, che comunque farebbe defluire i fumi verso l'alto.
Ciao Terminus,

Innanzitutto grazie!
quindi tu consigli di inserire una ghigliottina tagliafuoco sulla parete del cavedio, in questo modo il camino ha tutta la superficie del condotto libera durante la fase di funzionamento del GE. Si chiuderà, compartimentando il cavedio, in caso di incendio all'interno del locale tecnico.

(esempio di ghigliottina tgf https://irp.cdn-website.com/a70f8183/fi ... _-_Ita.pdf) Vedo però temperatura di funzionamento fino a 70°C, le temperature dei fumi del GE sarebbero maggiori.

Magari in ogni caso faccio installare materassino per garantire EI120 O→I in caso di incendio cavi all'interno del cavedio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1750
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun set 21, 2026 10:15
Mi dicono che chiusure tagliafuoco come serrande e ghigliottine sono sempre dotate, e non si può escludere, di chiusura tramite fusibile termico. Non mi risulta, per serrande motorizzate, ma devo approfondire per ghigliottine anche se immagino che sia lo stesso...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 14175
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da Terminus »

Il fusibile c'è, ma il tuo primo azionamento sarebbe automatico comandato dall'IRAI.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1750
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da travereticolare »

Il problema vero è che tutte le ghigliottine sono certificate con temperatura di funzionamento < 500 °C / 550 °C, ovvero inferiore alla temperatura dei gas scarico del GE.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 14175
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Messaggio da Terminus »

Quanto sei distante dal GE ? I fumi si raffreddano lungo il percorso dello scarico.
Comunque se blocchi il GE all'allarme, la ghigliottina verrà azionata a motore in fase di arresto se non completamente fermo, magari si può impostare un tempo di sfasamento sulla centrale IRAI per i due comandi.
Rispondi