Buongiorno a tutti,
Edificio adibito a studentato, attività 66.4.C.
Al piano terra dell'edificio, in una zona compartimentata ed indipendente ai fini dell'esodo ho un ristorante. Tutti gli impianti ordinari e di sicurezza sono però in comune.
All'interno del lotto ho già un'attività 73. Il ristorante rientra in tale attività oppure visto che non è soggetto e compartimentato posso trattarlo con minicodice?
Grazie
Attività 73 e ristorante
Moderatore: Edilclima
-
ing.caruso
- Messaggi: 444
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Attività 73 e ristorante
Non hai però la separazione impiantistica. A mio modo di vedere va inglobato nella 73. Sulla valutazione del rischio incendio specifico a quel punto non puoi più andare col minicodice in quanto non è applicabile per attività o ambiti di attività soggette al controllo di prevenzione incendi. Facendo parte di un'attività 73 per l'appunto.
Anche perchè per l'uso degli impianti di un'attività 73, ora non so quali hai tu nello specifico per tutto il tuo complesso, ma se sono a disposizione per tutti i lavoratori della struttura, sicuramente sarà richiesta una formazione specifica per gli addetti antincendio almeno pari ad un livello congruo, che non potrà mai essere di livello basso o I per il dm 02 settembre 2021. Serve almeno un livello II o III presumo.
Anche perchè per l'uso degli impianti di un'attività 73, ora non so quali hai tu nello specifico per tutto il tuo complesso, ma se sono a disposizione per tutti i lavoratori della struttura, sicuramente sarà richiesta una formazione specifica per gli addetti antincendio almeno pari ad un livello congruo, che non potrà mai essere di livello basso o I per il dm 02 settembre 2021. Serve almeno un livello II o III presumo.
Re: Attività 73 e ristorante
Grazie!ing.caruso ha scritto: mer set 16, 2026 10:31 Non hai però la separazione impiantistica. A mio modo di vedere va inglobato nella 73. Sulla valutazione del rischio incendio specifico a quel punto non puoi più andare col minicodice in quanto non è applicabile per attività o ambiti di attività soggette al controllo di prevenzione incendi. Facendo parte di un'attività 73 per l'appunto.
Anche perchè per l'uso degli impianti di un'attività 73, ora non so quali hai tu nello specifico per tutto il tuo complesso, ma se sono a disposizione per tutti i lavoratori della struttura, sicuramente sarà richiesta una formazione specifica per gli addetti antincendio almeno pari ad un livello congruo, che non potrà mai essere di livello basso o I per il dm 02 settembre 2021. Serve almeno un livello II o III presumo.
ho ragionato come te, trattando tutto con Codice e inserendo nell'attività 73, tuttavia mi contestano che l'attività 73 intendere assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto (NOTA 09/04/2013, n° 4756 del 09/04/2013). Essendo il ristorante escluso dal DPR 151 non concorre all'attività 73...