Regolazione Flussometri

Messaggio da roby_87 »

Buonasera a tutti, in questi giorni ho notato che la stanza da letto era più calda di circa 2 ° rispetto alle altre, ho pensato quindi di regolare i flussometri dell'impianto di raffrescamento a pavimento, ho provato ad aumentare di poco la portata dei primi flussometri che erano impostati a circa 2 l/m, successivamente mi sono accorto che ho regolato anche il flussometro (il 1° a sinistra) con il tubo bianco dal diametro maggiore che non fa parte dei radianti del pavimento e ho notato che dopo la regolazione rimane sempre a 0, non vorrei aver creato qualche problema regolando quel flussometro che non va all'interno del pavimento.
Che cosa regola quel flussometro collegato al tubo bianco?
Allegati
converted_image.jpeg
converted_image.jpeg (496.78 KiB) Visto 421 volte
SuperP
Messaggi: 12022
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione Flussometri

Messaggio da SuperP »

roby_87 ha scritto: lun ago 17, 2026 23:24 Che cosa regola quel flussometro collegato al tubo bianco?
il deumidificatore
se va a zero (e la lettura è vera) va in blocco e non raffreschi +

consgilio: lascialo aperto a 3 l/min (controllare con scheda tecnica)

Se non ce la fai in cameretta non è detto che sia questione di portata, magari è di prevalenza o altro

serve qualcuno sul posot per verificare
Per_Corsi Termotecnica, Legge 10 / APE, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Software https://www.paolosavoia.com/software

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
roby_87
Messaggi: 5
Iscritto il: mer giu 26, 2024 16:04

Re: Regolazione Flussometri

Messaggio da roby_87 »

Ho risolto, vedendo le foto dei lavori ho capito che quello era il flussometro del deumidificatore, rimaneva sempre a 0 l/, perchè il termostato della zhender non mandava il consenso all'attuatore di aprire la valvola, ho dovuto smanettare nelle impostazioni per far spegnere la deumidificazione e farla ripartire
HUGO
Messaggi: 1368
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Regolazione Flussometri

Messaggio da HUGO »

roby_87 ha scritto: ven set 11, 2026 15:53 Ho risolto, vedendo le foto dei lavori ho capito che quello era il flussometro del deumidificatore, rimaneva sempre a 0 l/, perchè il termostato della zhender non mandava il consenso all'attuatore di aprire la valvola, ho dovuto smanettare nelle impostazioni per far spegnere la deumidificazione e farla ripartire
Non è termostato ma umidostato, credo.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 116
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Regolazione Flussometri

Messaggio da Luke_Psychonaut »

roby_87 ha scritto: ven set 11, 2026 15:53 Ho risolto, vedendo le foto dei lavori ho capito che quello era il flussometro del deumidificatore, rimaneva sempre a 0 l/, perchè il termostato della zhender non mandava il consenso all'attuatore di aprire la valvola, ho dovuto smanettare nelle impostazioni per far spegnere la deumidificazione e farla ripartire
assicurati che vada a zero dopo averlo impostato a 3 o 4, perché così significa che l'umidità è apposto e non ti trovi il laghetto di condensa :D