Ciao a tutti,
ho una diatriba con un tecnico che deve farmi certificato di rispondenza, impianto del 2000.
Ho un bagno finestrato con caldaia tipo C a GPL, senza foro da oltre 20 anni, ma non si trova il certificato di conformità fatto dal precedente proprietario (esiste però il certificato di conformità di chi sta sopra di me, con stesso bagno e caldaia, stesso anno e medesimo installatore, senza foro).
Oltre ad essere finestrato il bagno comunica con altro locale con porta finestra.
Purtroppo l'installatore originale è in pensione da almeno 10 anni ed il tecnico che deve fare il certificato di rispondenza (per poter cambiare fornitore di gas), pretende sia obbligatorio fare il foro.
Mi cita espressamente questo: "UNI 7129/15 parte 1 punto 4.4.2.7: non è consentito collocare giunzioni filettate e meccaniche all’interno di locali non aerati o non aerabile. Il raccordo può essere, ad esempio, anche la sola valvola di intercettazione del gas G.P.L. presente sotto la caldaia."
Ma quando faccio notare che il locale è finestrato, mi dice che non vale per il GPL perché sta in basso e che in altro punto la normativa dice circa "in caso di GPL il foro va fatto in basso".
Per lui questo significa che col GPL il foro di areazione va sempre fatto, così dice di fare da 30 anni, quindi neanche parlargli della cucina di un mio vicino con k=0;
Potete cortesemente darmi delucidazioni in merito?
Foro in bagno finestrato caldaia C a GPL?
Moderatore: Edilclima
-
lorenzotrevi
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mer lug 22, 2026 08:49
Re: Foro in bagno finestrato caldaia C a GPL?
Certo, ma il foro serve se il locale deve essere necessariamente aerato, se basta l'aerabilità non hai foro e dunque la richiesta non c'è.lorenzotrevi ha scritto: gio lug 23, 2026 09:58 in altro punto la normativa dice circa "in caso di GPL il foro va fatto in basso".
L'osservazione circa il fatto che il gpl stando in basso non esce dalla finestra è comprensibile, ma io farei notare al tecnico che quando la norma ritiene pericolosa la fuoriuscita di gpl chiede espressamente l'areazione permanente (e anche altro): vedi punto 4.2.1.7 sulla 7129 parte 2
Re: Foro in bagno finestrato caldaia C a GPL?
Se la caldaia è stagna e il locale è aerato o aerabile allora non serve un foro.
-
lorenzotrevi
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mer lug 22, 2026 08:49
Re: Foro in bagno finestrato caldaia C a GPL?
Grazie è come pensavo, ma purtroppo non so come farlo recepire a questo tecnico, orgoglioso dei suoi 30 anni di tale pratica, ed è quello usato dalla compagnia del Gas!!! Purtroppo l'abitazione è in alta montagna (zona Arabba, quindi la temperatura va a -15) e non riesco a trovare un tecnico che mi faccia la rispondenza come si deve.mat ha scritto: mer lug 29, 2026 11:25Certo, ma il foro serve se il locale deve essere necessariamente aerato, se basta l'aerabilità non hai foro e dunque la richiesta non c'è.lorenzotrevi ha scritto: gio lug 23, 2026 09:58 in altro punto la normativa dice circa "in caso di GPL il foro va fatto in basso".
L'osservazione circa il fatto che il gpl stando in basso non esce dalla finestra è comprensibile, ma io farei notare al tecnico che quando la norma ritiene pericolosa la fuoriuscita di gpl chiede espressamente l'areazione permanente (e anche altro): vedi punto 4.2.1.7 sulla 7129 parte 2
Re: Foro in bagno finestrato caldaia C a GPL?
il foro non serve da uni 7129 ok
ma garantisce sicuramente maggiore sicurezza, in caso di una perdita di gpl il locale si saturerebbe
c'è poi la 10738 (punto 6.3.1.3) che precisa che i locali con apparecchi a gpl sono considerati aerabili se dotati di portefinestre (no se dotati di finestre) visto che il gpl va in basso
penso che il tecnico abbia anche le sue ragioni
in ogni caso io il foro lo farei
ma garantisce sicuramente maggiore sicurezza, in caso di una perdita di gpl il locale si saturerebbe
c'è poi la 10738 (punto 6.3.1.3) che precisa che i locali con apparecchi a gpl sono considerati aerabili se dotati di portefinestre (no se dotati di finestre) visto che il gpl va in basso
penso che il tecnico abbia anche le sue ragioni
in ogni caso io il foro lo farei