Recupero calore - condizioni di calcolo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arkanoid
Messaggi: 5193
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Recupero calore - condizioni di calcolo

Messaggio da arkanoid »

Ho un dubbio che non riesco al momento a chiarire.
Nel caso di sostituzione UTA sono vigenti i CAM 2025, i quali richiedono un'efficienza di recupero calore maggiore o uguale dell'80% in riscaldamento. Questa efficienza in che condizioni deve essere calcolata? Condizioni di progetto o condizioni standard (quali?)
redigere redigere redigere
NicoF
Messaggi: 118
Iscritto il: dom feb 26, 2023 09:22

Re: Recupero calore - condizioni di calcolo

Messaggio da NicoF »

arkanoid ha scritto: mar lug 28, 2026 08:13 Ho un dubbio che non riesco al momento a chiarire.
Nel caso di sostituzione UTA sono vigenti i CAM 2025, i quali richiedono un'efficienza di recupero calore maggiore o uguale dell'80% in riscaldamento. Questa efficienza in che condizioni deve essere calcolata? Condizioni di progetto o condizioni standard (quali?)
Un agente di primario produttore italiano di UTA mi dice non essere info definite;
i produttori sono in attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli enti competenti.
Fino a indicazioni ufficiali che poi condivideranno ai progettisti, la responsabilità della definizione dei parametri di progetto compete al progettista.

Sul piatto aggiungo anche un recuperatore con efficienza di recupero 80%, che ha sicuramente perdite di carico alte che penalizzano l'SFP.
Ronin
Messaggi: 7243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Recupero calore - condizioni di calcolo

Messaggio da Ronin »

fino a indicazioni contrarie noi abbiamo definito di lasciare la certificazione libera* (nel senso che è il produttore che lo certifica, secondo le condizioni definite dalle normative di prova).
come noto tra le combinazioni di prova dei recuperatori normativamente ammesse ve ne è una con portata in ripresa doppia che in mandata, che ovviamente rende i recuperatori più economici e meno ingombranti (e infatti i recuperatori commerciali sono certificati tutti così, indipendentemente dalle condizioni reali di impiego).

*in realtà poi abbiamo deciso di rinunciare ai recuperatori a piastre del tutto, e farli solo a batterie, ma i motivi non sono di efficienza.
SuperP
Messaggi: 11985
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Recupero calore - condizioni di calcolo

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto: mar lug 28, 2026 14:24 come noto tra le combinazioni di prova dei recuperatori normativamente ammesse ve ne è una con portata in ripresa doppia che in mandata, che ovviamente rende i recuperatori più economici e meno ingombranti (e infatti i recuperatori commerciali sono certificati tutti così, indipendentemente dalle condizioni reali di impiego).
308, quella che non è mai da guardare :)
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
arkanoid
Messaggi: 5193
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Recupero calore - condizioni di calcolo

Messaggio da arkanoid »

Interessante, una questione di poco conto dopotutto.
Bah.
redigere redigere redigere
Rispondi