Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fred2000
Messaggi: 274
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Messaggio da fred2000 »

Buona sera a tutti,
mi trovo alle prese con un vecchio cinema parrocchiale che ora vogliono trasformare in locale per attività generiche ( classe e) del DM '96 ).
Oltre alle pareti rivestite in legno ed il controsoffitto in legno ( !!) un parte del pavimento è coperto con linoleum ( penso) oppure pvc.
Ovviamente dopo decine di anni certificazioni 'Classe 1' nessuna.
Ho trovato un articolo molto completo e documentato del "Centro di Informazione del PVC" dove, a seguito di prove di laboratorio secondo norme UNI / EN, si asserisce che questi pavimenti possono considerarsi di Classe 1 : cito:
" Come mostrato in tabella 1, tutti i campioni di pavimenti resilienti esaminati a base di PVC, linoleum e gomma risultano, alla caratterizzazione di reazione al fuoco, come richiesta della legislazione italiana, di classe 1 e su questa base, essi sono tutti utilizzabili, per quanto riguarda reazione al fuoco, nei diversi settori dell’edilizia e dell’arredo che prevedono in Italia l’utilizzo di materiali di classe 1."

Oltre a crederci e scriverlo in una SCIA mi pare che un trattamento con appositi prodotti ( come si può fare per pareti e soffitti in legno ) non ha molto senso per un pavimento esposto al continuo calpestio ed usura. Rimuoverlo tutto sarebbe troppo costoso.

Qualcuno ha mai affrontato un problema simile ?
VVF_13
Messaggi: 155
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Messaggio da VVF_13 »

Ciao.
Mi trovo in una situazione molto simile: scuola anni 80 con pavimento in PVC/Linoleum di cui non si hanno schede tecniche... ovviamente impossibile certificarne la reazione al fuoco se non tramite prove di laboratorio.
Come hai risolto?
etec83
Messaggi: 1059
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Messaggio da etec83 »

Non ho capito il locale è esistente e soggetto?
Se è nuovo e anche l'attività, deve essere classificato in classe di reazione al fuoco europea ormai.
VVF_13
Messaggi: 155
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Messaggio da VVF_13 »

Materiale degli anni 80 installato in una scuola degli anni 75-80 già oggetto di SCIA nel 2019 ma che ora essendosi fatti scadere il rinnovo da 2 anni deve essere nuovamente oggetto di SCIA.