Trasformatore in resina da 1000 kVA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
leo22
Messaggi: 204
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Trasformatore in resina da 1000 kVA

Messaggio da leo22 »

Buongiorno,
nell’ambito di un’attività scolastica di categoria B, per la quale è già stato ottenuto il parere favorevole di conformità, è emersa la necessità di installare un trasformatore MT in resina da 1000 kVA (classe di comportamento al fuoco F1) all’interno di un locale posto al piano interrato.
Tale piano è già compartimentato EI 60 e, nella pratica antincendio approvata, il locale interessato risulta attualmente destinato ad archivio cartaceo con carico d’incendio specifico inferiore a 600 MJ/m².
L'installazione del trasformatore si configurare come aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per la quale è necessaria una nuova VP? Inoltre, ritenete che per l'impianto si debba seguire la V.1 per le attività a rischio specifico?

Da una prima analisi, ai sensi della Norma CEI 61936-1, per un trasformatore in resina con caratteristiche F1 non è strettamente necessaria una compartimentazione, ma sono necessaire strutture realizzate con materiali non combustibili. Tuttavia, considerata la presenza dell’archivio e il contesto, nella VR riterrei opportuno prevedere comunque una compartimentazione dedicata del locale.

Cosa ne pensate?
mmaarrccoo
Messaggi: 2223
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh, lo chiami trasformatore ma direi che devi realizzare una cabina MT/BT.
Mi sembra un netto cambio di destinazione d'uso, da cui la VP sembra la strada più pertinente.
Terminus
Messaggi: 14114
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA

Messaggio da Terminus »

Essendo in cat.B passerei anche io per una VP in variante a quanto già approvato.
leo22
Messaggi: 204
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA

Messaggio da leo22 »

La cabina di consegna è esterna sul confine della proprietà, solo il trasformatore è interno.
Secondo voi fa trattata con la V.1?
mmaarrccoo
Messaggi: 2223
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA

Messaggio da mmaarrccoo »

La cabina di consegna MT è esterna ma se hai il trasformatore interno hai tutta la cabina MT/BT interna.
La decisione se dichiarare una cabina MT/BT come luogo a rischio specifico è tua, sinceramente a volte l'ho fatto a volte no.
Devi decidere se il rischio è molto diverso rispetto al rischio tipico/prevalente di quella struttura. Comunque V1.1 comma 2 da qualche criterio per la definizione.