Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
-
Daniele BC
- Messaggi: 51
- Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
- Località: Veneto
Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Buongiorno, ho il seguente caso, su una porzione della copertura piana di una scuola si vuole installare un impianto FV, il sistema sarà classificato Broof (T3) come richiesto dalla linea guida 2025, chiedo: a che distanza dai pannelli FV può interrompersi la nuova copertura Broof (T3) e riprendere la copertura esistente? O bisogna rifarla completamente?
Re: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Vado a logica, siccome la Circolare, in caso di tetti combustibili, ammette l'interposizione di uno strato EI 30 e impone che deve essere esteso di 2 m rispetto all'area dei pannelli, farei in modo che i nuovi pannelli abbiano, a lato, 2 metri della nuova copertura
- weareblind
- Messaggi: 4365
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49