Interferenza Camino e VMC
Moderatore: Edilclima
Interferenza Camino e VMC
Buongiorno,
nell'ambito di una ristrutturazione di una abitazione di pregio di estesa metratura, in cui ho progettato impianti di climatizzazione mista radiante/fancoil e ventilazione meccanica/deumidificazione con elevato grado di automazione, il cliente chiede di inserire un camino (addirittura aperto) all'interno del soggiorno, di cui non farà uso intensivo, ma che comunque non sarà solo a fini estetici.
Chiedo se qualcuno ha in qualche modo mai valutato nella pratica l'interferenza che possono avere i sistemi camino e vmc.
Tra l'altro il camino è al secondo ed ultimo piano, pertanto non so che livello di tiraggio si riesce a garantire, la mia perplessità riguarda eventuali rientri di fumo.
La VMC è di tipo bilanciato per ogni piano abitato.
Per il momento l'ho convinto almeno ad utilizzare un camino con porta vetrata chiusa a norma e con propria presa d'aria esterna.
Non so se è il caso di inserire un sistema di automazione con una valvola manuale sulla canna fumaria che all'apertura inibisce il funzionamento della VMC.
Chiaramente non stiamo parlando di un involucro nuovo a tenuta d'aria o di particolari esigenze di certificazione tipo Casaclima o similari.
Grazie in anticipo
Saluti
nell'ambito di una ristrutturazione di una abitazione di pregio di estesa metratura, in cui ho progettato impianti di climatizzazione mista radiante/fancoil e ventilazione meccanica/deumidificazione con elevato grado di automazione, il cliente chiede di inserire un camino (addirittura aperto) all'interno del soggiorno, di cui non farà uso intensivo, ma che comunque non sarà solo a fini estetici.
Chiedo se qualcuno ha in qualche modo mai valutato nella pratica l'interferenza che possono avere i sistemi camino e vmc.
Tra l'altro il camino è al secondo ed ultimo piano, pertanto non so che livello di tiraggio si riesce a garantire, la mia perplessità riguarda eventuali rientri di fumo.
La VMC è di tipo bilanciato per ogni piano abitato.
Per il momento l'ho convinto almeno ad utilizzare un camino con porta vetrata chiusa a norma e con propria presa d'aria esterna.
Non so se è il caso di inserire un sistema di automazione con una valvola manuale sulla canna fumaria che all'apertura inibisce il funzionamento della VMC.
Chiaramente non stiamo parlando di un involucro nuovo a tenuta d'aria o di particolari esigenze di certificazione tipo Casaclima o similari.
Grazie in anticipo
Saluti
- NoNickName
- Messaggi: 10475
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Interferenza Camino e VMC
Le VMC fatte bene hanno un contatto di spegnimento della ventilazione quando c'è acceso il camino o stufa.


Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Interferenza Camino e VMC
Non funziona la presa aria esterna autonoma anche con un camino "aperto"?e con propria presa d'aria esterna.
Re: Interferenza Camino e VMC
UNI 10683:2022
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione
Re: Interferenza Camino e VMC
ho ricevuto la stessa richiesta ed ho effettuato una veloce ricerca
credo che il camino non sia compatibile con la VMC, quanto meno secondo l'ultima versione della 10683
credo che il camino non sia compatibile con la VMC, quanto meno secondo l'ultima versione della 10683
Ultima modifica di ponca il mar gen 21, 2025 08:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Interferenza Camino e VMC
Puoi arrivare alla morte per intossicazione da monossido.nycera ha scritto: lun nov 27, 2023 13:37 Chiedo se qualcuno ha in qualche modo mai valutato nella pratica l'interferenza che possono avere i sistemi camino e vmc.
Tra l'altro il camino è al secondo ed ultimo piano, pertanto non so che livello di tiraggio si riesce a garantire, la mia perplessità riguarda eventuali rientri di fumo.
La VMC è di tipo bilanciato per ogni piano abitato.
Chiaramente non stiamo parlando di un involucro nuovo a tenuta d'aria o di particolari esigenze di certificazione tipo Casaclima o similari.
Se è una casa con tenuta all'aria non farlo
Puoi fare anche VMC ma ti servono alcuni particolari
NOTA: puoi mettere la VMC con il camino, ma sia camino che VMC devono avere particolari requisiti
E' uno dei tanti approfondimenti dei miei Per_corsi.
Pillola 3 qui https://www.paolosavoia.com/post/e52b4bb6
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Interferenza Camino e VMC
Leggendo alcuni post sembra che la coesistenza della vmc e camino sia possibile a determinate condizioni (vmc in sovrappressione o vmc con contatto per spegnimento)
L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
Re: Interferenza Camino e VMC
e qui ti voglioponca ha scritto: mar gen 21, 2025 09:07 L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
quale norma dichiara stagno un focolare?
la sola sovrapressione NON basta!
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Interferenza Camino e VMC
Non credo sia questione di norme.
Altrimenti nemmeno le caldaie tipo C andrebbero bene.
Penso siano beghe dell'installatore (regola d'arte) e del costruttore dell'apparecchio (colladudi/certificazioni di prodotto ecc)
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Interferenza Camino e VMC
lo stagno del focolare non è questione di norme fino a quando non va in depressione la casa ed entra CO a manetta.... ma per fortuna la vmc anche se mette in depressione gli ambienti, diluisce la CO ...HUGO ha scritto: mar gen 21, 2025 09:44 Non credo sia questione di norme.
Altrimenti nemmeno le caldaie tipo C andrebbero bene.
Penso siano beghe dell'installatore (regola d'arte) e del costruttore dell'apparecchio (colladudi/certificazioni di prodotto ecc)
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Interferenza Camino e VMC
intendevo dire che la norma UNI 10683 vieta l'installazione della VMC a prescindere in presenza di apparecchi a biomassaSuperP ha scritto: mar gen 21, 2025 09:20e qui ti voglioponca ha scritto: mar gen 21, 2025 09:07 L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
quale norma dichiara stagno un focolare?
la sola sovrapressione NON basta!
ad eccezione dei casi richiamati al punto 6.4:
- apparecchi stagni
- apparecchi con focolari chiusi, presa d'aria canalizzata direttamente dall'esterno e verificando che la depressione max sia -4 Pa
se parliamo di camini/inserti a legna dubito esistano apparecchi stagni
resta l'ipotesi di realizzare una presa d'aria esterna al camino e verificare la depressione max indicata ma personalmente questa mi pare una soluzione un po' rischiosa, considerando il tutto in modo pratico e non teorico
Ultima modifica di ponca il mar gen 21, 2025 10:53, modificato 2 volte in totale.
Re: Interferenza Camino e VMC
esiste una norma specifica che li identificaponca ha scritto: mar gen 21, 2025 10:20 se parliamo di camini/inserti a legna dubito esistano apparecchi stagni
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Interferenza Camino e VMC
tratto dal sito MCZ
Installazione in case con ventilazione meccanica controllata: è possibile installare un prodotto a pellet o legna in una casa tradizionale in cui è presente un sistema VMC (ventilazione meccanica controllata)?
Se il prodotto è stagno ed installato in modo stagno (ad esempio raccordando ermeticamente all’esterno l’ingresso aria comburente), l’installazione è possibile senza alcuna limitazione.Se il prodotto non è stagno, l’installazione è consentita a patto che, con il prodotto funzionante alla potenza nominale e con tutti gli apparecchi aspiranti accesi (quindi camino, VMC, cappe aspiranti, ecc.) e le porte/finestre chiuse, non si superi una depressione in ambiente di più di 4 Pa rispetto all’esterno, come previsto dalla norma UNI 10683:2022. Si raccomanda di contattare pertanto i propri installatori, che potrebbero tarare adeguatamente la VMC e/o aumentare adeguatamente gli ingressi d’aria presenti.
tratto dal sito Helthy
La VMC è compatibile con la presenza di una stufa?
Sì, puoi usare la VMC anche in ambienti in cui è presente una stufa. La VMC dovrà essere bilanciata (la portata d’aria immessa è equivalente a quella estratta) e la stufa dovrà avere adeguata aria comburente.
In merito al funzionamento di stufe a legna o pellet in combinazione con la ventilazione meccanica controllata (VMC), è importante considerare alcuni aspetti per garantire un ambiente confortevole e sicuro.
In linea generale, la VMC e la stufa possono coesistere, ma è fondamentale assicurarsi che la VMC sia bilanciata (ovvero che la portata d’aria immessa sia equivalente a quella estratta), come nel caso delle VMC decentralizzate doppio flusso Helty, e che la stufa abbia un adeguato apporto di aria comburente, possibilmente tramite un condotto dedicato. Questo eviterà che la stufa prelevi aria dall’ambiente, influenzando il funzionamento della VMC e creando potenziali problemi di tiraggio.
Consigliamo di controllare le specifiche tecniche della stufa per verificare eventuali indicazioni o raccomandazioni specifiche del produttore riguardo all’utilizzo combinato con la VMC.
Installazione in case con ventilazione meccanica controllata: è possibile installare un prodotto a pellet o legna in una casa tradizionale in cui è presente un sistema VMC (ventilazione meccanica controllata)?
Se il prodotto è stagno ed installato in modo stagno (ad esempio raccordando ermeticamente all’esterno l’ingresso aria comburente), l’installazione è possibile senza alcuna limitazione.Se il prodotto non è stagno, l’installazione è consentita a patto che, con il prodotto funzionante alla potenza nominale e con tutti gli apparecchi aspiranti accesi (quindi camino, VMC, cappe aspiranti, ecc.) e le porte/finestre chiuse, non si superi una depressione in ambiente di più di 4 Pa rispetto all’esterno, come previsto dalla norma UNI 10683:2022. Si raccomanda di contattare pertanto i propri installatori, che potrebbero tarare adeguatamente la VMC e/o aumentare adeguatamente gli ingressi d’aria presenti.
tratto dal sito Helthy
La VMC è compatibile con la presenza di una stufa?
Sì, puoi usare la VMC anche in ambienti in cui è presente una stufa. La VMC dovrà essere bilanciata (la portata d’aria immessa è equivalente a quella estratta) e la stufa dovrà avere adeguata aria comburente.
In merito al funzionamento di stufe a legna o pellet in combinazione con la ventilazione meccanica controllata (VMC), è importante considerare alcuni aspetti per garantire un ambiente confortevole e sicuro.
In linea generale, la VMC e la stufa possono coesistere, ma è fondamentale assicurarsi che la VMC sia bilanciata (ovvero che la portata d’aria immessa sia equivalente a quella estratta), come nel caso delle VMC decentralizzate doppio flusso Helty, e che la stufa abbia un adeguato apporto di aria comburente, possibilmente tramite un condotto dedicato. Questo eviterà che la stufa prelevi aria dall’ambiente, influenzando il funzionamento della VMC e creando potenziali problemi di tiraggio.
Consigliamo di controllare le specifiche tecniche della stufa per verificare eventuali indicazioni o raccomandazioni specifiche del produttore riguardo all’utilizzo combinato con la VMC.
Re: Interferenza Camino e VMC
non so se qualcuno ha novità sulla questione o gli è capitato di approfondire
a me capitano spesso richieste di impianti con VMC
case in cui però c'è un caminetto o una stufa a pellet/legna a cui il proprietario non vuole rinunciare
lasciare l'apparecchio a pellet/legna (non stagno) secondo voi è fattibile? magari evitando bocchette di ripresa vicino all'apparecchio, facendo una presa d'aria dedicata (se non c'è) e tarando la vmc per lavorare in sovrappressione ecc..
la norma non vieta l'installazione a patto di garantire una depressione oltre i 4 Pa
a me capitano spesso richieste di impianti con VMC
case in cui però c'è un caminetto o una stufa a pellet/legna a cui il proprietario non vuole rinunciare
lasciare l'apparecchio a pellet/legna (non stagno) secondo voi è fattibile? magari evitando bocchette di ripresa vicino all'apparecchio, facendo una presa d'aria dedicata (se non c'è) e tarando la vmc per lavorare in sovrappressione ecc..
la norma non vieta l'installazione a patto di garantire una depressione oltre i 4 Pa
Re: Interferenza Camino e VMC
Lascia perdere alloraponca ha scritto: lun giu 22, 2026 20:18 non so se qualcuno ha novità sulla questione o gli è capitato di approfondire
a me capitano spesso richieste di impianti con VMC
case in cui però c'è un caminetto o una stufa a pellet/legna a cui il proprietario non vuole rinunciare
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Interferenza Camino e VMC
Ma se il camino o la termostufa, sepoure non ermetica perchè di ermetico a legna c'è poco o niente, ha collegamento diretto all'esterno, come fa ad andare in depressione oltre 4 pa?