Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Ale_S »

é a norma l'installazione di una caldaia a metano, stagna a tiraggio forzata,installata in un locale EX centrale termica, con tutti i quattro lati sotto il piano di campagna e il solaio chiuso confinate con un pianerottolo pre ingresso di casa.
Non vi è obbligo di nessun foro di aereazione ??
Secondo la 7129, essedno stagna, non c'è bisogno di aereazione per la combustione, ma mi domando se è necessaria una ventilazione per eventuali perdite. In caso poi dovrebbe essere ventilato anche uno dei locali adiacenti (tavernetta), in cui passa a vista il tubo di adduzione del gas metano.

Cosa prescrivono esattamente le norme in questi casi??

Grazie e scusate se la domanda può sembrare da inesperto.
SuperP
Messaggi: 11510
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da SuperP »

Ale_S ha scritto:é a norma l'installazione di una caldaia a metano

kW?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Ale_S »

SuperP ha scritto:
Ale_S ha scritto:é a norma l'installazione di una caldaia a metano

kW?
La nuova caldaia 24kW, ma più probabilmente ti stai riferendo ai kW del vecchio termocamino da inserire nell'allegato E. Per questo non dovrebbero esserci problemi, essendo il termocamino, prodotto in fabbrica, da una ditta che ancora oggi ne produce e vende, e quindi si può risalire alla sua potenza nominale. Al momento il committente non ritrovava il libretto, ma un modo per risalire alla potenza lo si può trovare penso.
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Ale_S »

ERRATA CORRIGE:

Hai proprio ragione SuperP, troppe domande !!!! :oops: :oops:
Tant'è che in questo topics, ho risposto pensado all'altro sui termocamini. :oops:

La nuova caldaia sarà una normale caldaia da 24kW con produzione di ACS; Se ti riferivi al dm 12/4/96, non rientriamo in centrale termica.
Andrea_Diqui
Messaggi: 947
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Andrea_Diqui »

L'obbligo della ventilazione ce l'hai o più correttamente il locale deve essere ventilabile. E' vero che la norma non prevede ventilazione ma avrai la valvola gas con un bocchettone, per cui punto di possibile fuga di gas. Io faccio sempre realizzare un foro nella parte alta del locale dove è installata la caldaia o nella parte bassa (filo pavimento) se a gpl
Andrea Diqui
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Ale_S »

Andrea_Diqui ha scritto:L'obbligo della ventilazione ce l'hai o più correttamente il locale deve essere ventilabile. E' vero che la norma non prevede ventilazione ma avrai la valvola gas con un bocchettone, per cui punto di possibile fuga di gas. Io faccio sempre realizzare un foro nella parte alta del locale dove è installata la caldaia o nella parte bassa (filo pavimento) se a gpl
Da come dici tu quindi, è più un discorso di buon senso che di normativa???
Non esiste quindi una norma (neanche riferita alla valvola del gas), che prevede l'obbligo di ventilazione. Anche io, come buona "norma", prescrivo sempre un foro di aereazione nelle modalità che indichi anche tu, ma visto il caso particolare e la difficoltà di ventilare direttamente verso l'esterno, mi chiedevo se c'era qualche obbligo normativo oltre che di "buona norma".
Per ventilare il locale, dovrei creare un canale che passa all'interno di un'altra stanza per poi terminare all'esterno. Inoltre poi (trattandosi di metano), il canale dovrebbe essere sempre in salita (anche lieve), e dovrebbe partire sempre da un punto alto della CT.

Che ne pensate?
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da megaing »

L'obbligo dicende dalla norma UNI CIG 7129.
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da gfrank »

megaing ha scritto:L'obbligo dicende dalla norma UNI CIG 7129.
... punto 3.3.2.1, essendoci, obbligatoriamente, una filettatura sull'attacco tra tubo gas e caldaia, il locale deve essere per forza ventilabile.

gfrank
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Kalz »

punto 3.3.2.1, essendoci, obbligatoriamente, una filettatura sull'attacco tra tubo gas e caldaia, il locale deve essere per forza ventilabile.


Confermo, come ho fatto sempre senza tanti problemi e preoccupazioni :D
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Ale_S »

Ok.
Per ventilabile, pensate che possa essere sufficiente, un canale posto in un punto alto di una parete del locale caldaia, che passando (in maniera il più possibile isolata) in un'altro locale abitato, sfoci all'esterno ???

Devo anche prevedere un foro in basso per consentire, e aiutare la circolazione d'aria???

Potrebbe crearmi problemi il passaggio del canale di aereazione in un'altro locale, e non direttamente all'esterno ????
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da gfrank »

Ale_S ha scritto:Ok.
Per ventilabile, pensate che possa essere sufficiente, un canale posto in un punto alto di una parete del locale caldaia, che passando (in maniera il più possibile isolata) in un'altro locale abitato, sfoci all'esterno ???
Si

Ale_S ha scritto: Devo anche prevedere un foro in basso per consentire, e aiutare la circolazione d'aria???
Meglio

Ale_S ha scritto: Potrebbe crearmi problemi il passaggio del canale di aereazione in un'altro locale, e non direttamente all'esterno ????
La ventilazione indiretta non viene esclusa, ma operei per un canale a tenuta che colleghi direttamente il locale con l'esterno

gfrank
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Caldaia stagna a tir forzato in ex CT totalmente interrata?

Messaggio da Ale_S »

Grazie mille per il parere. :P