generatore calore esterno - canna fumaria interna
Moderatore: Edilclima
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2510
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
generatore calore esterno - canna fumaria interna
Ciao, ho visto un "progetto" per adeguare una pratica VVF, generatore 220 kW installato esternamente, il professionista antincendio ha previsto la sostituzione dell'attuale canna fumaria intubata con nuova canna fumaria sempre intubata (perchè non ha certificazione) e il rivestimento del tratto orizzontale con prodotto EI120. Secondo voi, ai fini antincendio, è conforme, cioè se si volesse mantenere la vecchia canna non è piu' semplice mettere un manicotto intumescente se si vuole proteggere l'edificio? Nello specifico io opterei per canna fumaria esterna visto che è fattibile.
Re: generatore calore esterno - canna fumaria interna
In presenza di centrale termica la canna fumaria dovrebbe essere compartimentata EI120 rispetto ai locali attraversati e contemporaneamente l'asola tecnica dovrebbe essere ventilata in basso ed in alto visto che quasi sicuramente stiamo parlando di uno scarico in pressione.
Tu però non hai una CT ma un generatore installato all'esterno, quindi il requisito EI sulla canna fumaria potrebbe essere eluso, rimanendo comunque il requisito della ventilazione (UNI 11528).
Certo sarebbe meglio un camino completamente all'esterno, ma sicuramente molto più costoso sia come materiali che come cantierizzazione.
Tu però non hai una CT ma un generatore installato all'esterno, quindi il requisito EI sulla canna fumaria potrebbe essere eluso, rimanendo comunque il requisito della ventilazione (UNI 11528).
Certo sarebbe meglio un camino completamente all'esterno, ma sicuramente molto più costoso sia come materiali che come cantierizzazione.
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2510
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore calore esterno - canna fumaria interna
Ma se non serve il requisito EI perchè la fa rivestire EI120 il tratto orizzontale, e quello certicale lo certifica non sapendo nemmeno come è fatto. Per la ventilazione della controcanna non ha specificato nulla, forse tiene buona la conformità dell'a canna a questo punto o di chi la modifica.
Quindi secondo te se per qualche motivo il fuoco si propaga all'interno della canna fumaria non è indispensabile avere EI120 fino a tetto essendo il generatore esterno?
Quindi secondo te se per qualche motivo il fuoco si propaga all'interno della canna fumaria non è indispensabile avere EI120 fino a tetto essendo il generatore esterno?
Re: generatore calore esterno - canna fumaria interna
Proviamo a fare una VRI.
Per un generatore esterno in caso di incendio i fumi potrebbero comunque penetrare nel sistema fumario per semplice effetto camino e se la canna intubata è in materiale plastico non resisterebbe, meglio una canna in acciaio.
La ventilazione dell'asola di intubamento garantirebbe il flussaggio di eventuali trafilamenti e se si tratta di una vecchia canna fumaria si può presumere che resista bene alle alte temperature (magari una pulita prima dell'intubamento per eliminare la fuliggine incrostata).
Il canale da fumo se attraversa locali interni credo si faccia bene a compartimentarlo.
Per un generatore esterno in caso di incendio i fumi potrebbero comunque penetrare nel sistema fumario per semplice effetto camino e se la canna intubata è in materiale plastico non resisterebbe, meglio una canna in acciaio.
La ventilazione dell'asola di intubamento garantirebbe il flussaggio di eventuali trafilamenti e se si tratta di una vecchia canna fumaria si può presumere che resista bene alle alte temperature (magari una pulita prima dell'intubamento per eliminare la fuliggine incrostata).
Il canale da fumo se attraversa locali interni credo si faccia bene a compartimentarlo.