Ciao, in una scuola di nuova realizzazione con più di 300 persone in cui ho seguito il COPI mi ritrovo la seguente situazione:
La griglia di ventilazione del pianto interrato (che costituisce un compartimento con qf < 600 MJ/mq) si trova adiacente ad un serramento vetrato del piano terra (che è un altro compartimento sempre con qf < 600 MJ/mq).
Quel serramento dovrebbe essere REI?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1713
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Sei soggetto alla RTV13?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
leo22
Messaggi: 202
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento

Messaggio da leo22 »

Sì...pensi valga il discorso della fascia di separazione?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1713
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento

Messaggio da travereticolare »

leo22 ha scritto: ven mag 29, 2026 21:55 Sì...pensi valga il discorso della fascia di separazione?
si, hai edificio classificata come SB
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
leo22
Messaggi: 202
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento

Messaggio da leo22 »

Tra l'apertura di areazione al piano interrato e l'infisso ho una fascia di separazione in calcestruzzo superiore ad 1 m, quindi la condizione della V13 è soddisfatta. Dalle verifiche che ho fatto, non serve infisso EI.

Grazie per il contributo!