Buon pomeriggio. Mi trovo a dover progettare una autorimessa per la quale è richiesto da RTO+RTV l'impianto sprinkler mentre non è richiesto l'IRAI.
Ho alcuni portoni tagliafuoco.
Mi chiedo: tali portoni possono essere attivati tramite l'impianto sprinkler senza dover installare un impianto IRAI automatico?
In effetti lo sprinkler quando si attiva lancia un segnale in luogo presidiato, ho pensato che fosse possibile azionare lo sgancio dei magneti dei portoni su input dello sprinkler.
E' a norma secondo voi?
Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Moderatore: Edilclima
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
E' possibile anche impiegare IRAI dedicati sui due lati dei portoni.
Altrimenti si pone il problema del monitoraggio del dispositivo di comando del segnale di sgancio (flussostato, contatto sul quadro pompe ?).
Se hai un guasto come lo puoi rilevare in sicurezza ?
Altrimenti si pone il problema del monitoraggio del dispositivo di comando del segnale di sgancio (flussostato, contatto sul quadro pompe ?).
Se hai un guasto come lo puoi rilevare in sicurezza ?
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Però, se installo un IRAI dedicato sui 2 lati dei portoni e l'incendio si verifica a 200 metri dal portone prima che venga rilevato l'incendio forse sarà troppo tardi, no?
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Non hai lo scopo di rilevare l'incendio per far evacuare gli occupanti, solo di chiudere i portoni.
I portoni verranno chiusi nel momento in cui i rivelatori in prossimità rileveranno il fumo, prima non serve.
I portoni verranno chiusi nel momento in cui i rivelatori in prossimità rileveranno il fumo, prima non serve.
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Buongiorno.
Ho avuto un confronto poco fa col funzionario VVF competente.
Lui sostiene che anche se la norma non obbliga l'IRAI, la presenza di portoni tagliafuoco di fatto obbliga all'installazione di un IRAI automatico in quanto i soli rivelatori in prossimità dei portoni non sono sufficienti in quanto se l'incendio è distante dai portoni, prima che avviene la chiusura l'incendio potrebbe già diffondersi in altri compartimenti.
Ho avuto un confronto poco fa col funzionario VVF competente.
Lui sostiene che anche se la norma non obbliga l'IRAI, la presenza di portoni tagliafuoco di fatto obbliga all'installazione di un IRAI automatico in quanto i soli rivelatori in prossimità dei portoni non sono sufficienti in quanto se l'incendio è distante dai portoni, prima che avviene la chiusura l'incendio potrebbe già diffondersi in altri compartimenti.
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Molto opinabile.
Quando arriva il fumo in prossimità del portone, il rivelatore lo fa chiudere.
Certo qualcosina può passare, in funzione del tempo di risposta dei rivelatori e di quello di chiusura dei portoni, ma si avrebbe la medesima situazione anche con un IRAI a copertura totale in caso di focolaio prossimo ai portoni.
Quando arriva il fumo in prossimità del portone, il rivelatore lo fa chiudere.
Certo qualcosina può passare, in funzione del tempo di risposta dei rivelatori e di quello di chiusura dei portoni, ma si avrebbe la medesima situazione anche con un IRAI a copertura totale in caso di focolaio prossimo ai portoni.
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Concordo totalmente, ma questo è.
Funzionario che vai, idea che trovi.
Funzionario che vai, idea che trovi.