Buongiorno
In una biblioteca dotata di impianto aerosol ho delle vasistas (esistenti)
In caso di incendio il sistema irai/aerosol dovrebbe chiudere le vasistas se aperte, in maniera tale da far funzionare al meglio la scarica dell'aerosol (a volume totale).
La vasistas in condizioni normali può essere aperta o chiusa. Non riesco a trovare un attuatore che in emergenza (cioè nel vaso di rilevamento di fumo ) porti in chiusura automatica le vasistas. (la ditta che ho sentito mi dice che i loro attuatori funzionano in emergenza solo in apertura)
Il conosciuto M.white della Saco...non lo posso usare sia perchè per le vasistas la versione in chiusura NL-A/C non esiste, ( esiste solo per infisso a battente) inoltre perchè non voglio un attuatore a riarmo manuale ( perchè vorrei riaprire le vasistas tramite pulsante da posizione protetta).
Qualcuno che magari conosce il caso, o gli è capitato, mi sa indicare un attuatore o una marca che chiude le vasistas (se aperte) in caso di emergenza?
Grazie
Attuatore vasistas in chiusura
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10344
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Attuatore vasistas in chiusura
Non puoi usare un relè dell’IRAI per inviare un comando di chiusura forzata?
Cmq Aumüller ha alcuni attuatori a catena con logica invertibile
Cmq Aumüller ha alcuni attuatori a catena con logica invertibile