Messaggio da ponca »

sto compilando una richiesta preliminare per una PDC

il portale tuttavia mi chiede anche i dati relativi al sistema di illuminazione
tipologia di illuminazione OK
potenza totale del sistema di illuminazione OK (con un po' di fantasia ipotizzando 5-15 W/mq in funzione del tipo di illuminazione)
potenza totale minima da norma adottando il sistema d'illuminazione esistente (kW): ???

come calcolo la potenza minima da norma?

premesso che l'illuminazione non è neppure oggetto dell'intervento e che mi sembra un dato irrilevante ai fini del CT procederei in questo modo

se ad esempio ho 100 mq posso stimare 300 lux in tutti gli ambienti
e calcolare 100*300/60=500 W
con 60 lumen/W per fluorescenza

voi come fate?
a_brettyou
Messaggi: 971
Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41

Re: illuminazione - CT3.0

Messaggio da a_brettyou »

Metterei senza prob che è uguale alla potenza installata.
La potenza minima secondo norma serve se si fa l'intervento e la potenza che installi è troppa rispetto a quella ante.
Ma lì servono studi illuminotecnici