Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Buonsera a tutti,
stamane era in un cantiere e mi sono accorto della seguente, in pratica l'installatore a primario ha connesso la mandata di acqua calda dalla PdC all'inerziale in alto e il ritorno in basso, e fin qui tutto ok, come si è sempre fatto.
Al secondario, quindi da inerziale a impianto, però, mi vedo una predisposizione con la mandata in basso e il ritorno in alto.
L'inerziale è da 3000 litri e il freddo viene gestito da un'altro inerziale con gli attacchi della stessa tipologia ma all'inverso, quindi mandata fredda in basso e ritorno in alto sul primario ma mandata in alto e ritorno in basso sul secondario. PdC polivalente.
Ho chiesto spiegazioni e mi è stato detto che, per riassumere, si sfrutta meglio l'inerziale come batteria termica e che così la PdC funziona meno.
A me sono venuti in mente solo problemi di miscelazione e soprattutto temperature di mandata in impianto sicuramente diverse da quelle di mandata della pompa di calore, con conseguente resa peggiorata del sistema di emissione.
Non che abbia chissà che esperienza ma in quasi 6 anni che seguo i dibatti, anche accesi, su questo forum e non ho mai letto di attacchi su un inerziale messi in quel modo.
Mi chiedo se per impianti di media/grossa taglia questo sia lo standard e ci siano strategie diverse di regolazione a me ignote.
L'impianto non è ancora fatto e ho intenzione di correggere il tiro perchè questo posizionamento degli attacchi mi sembra in errore.
stamane era in un cantiere e mi sono accorto della seguente, in pratica l'installatore a primario ha connesso la mandata di acqua calda dalla PdC all'inerziale in alto e il ritorno in basso, e fin qui tutto ok, come si è sempre fatto.
Al secondario, quindi da inerziale a impianto, però, mi vedo una predisposizione con la mandata in basso e il ritorno in alto.
L'inerziale è da 3000 litri e il freddo viene gestito da un'altro inerziale con gli attacchi della stessa tipologia ma all'inverso, quindi mandata fredda in basso e ritorno in alto sul primario ma mandata in alto e ritorno in basso sul secondario. PdC polivalente.
Ho chiesto spiegazioni e mi è stato detto che, per riassumere, si sfrutta meglio l'inerziale come batteria termica e che così la PdC funziona meno.
A me sono venuti in mente solo problemi di miscelazione e soprattutto temperature di mandata in impianto sicuramente diverse da quelle di mandata della pompa di calore, con conseguente resa peggiorata del sistema di emissione.
Non che abbia chissà che esperienza ma in quasi 6 anni che seguo i dibatti, anche accesi, su questo forum e non ho mai letto di attacchi su un inerziale messi in quel modo.
Mi chiedo se per impianti di media/grossa taglia questo sia lo standard e ci siano strategie diverse di regolazione a me ignote.
L'impianto non è ancora fatto e ho intenzione di correggere il tiro perchè questo posizionamento degli attacchi mi sembra in errore.
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Su impianti di grossa taglia non ho mai usato serbatoi inerziali con funzione di separazione idraulica primario/secondario, ma sempre e solo circuito primario "chiuso" tra due collettori uno di mandata ed uno di ritorno su cui lavorano i secondari. C'è sempre un piccolo travaso tra i collettori per tenere il primario con portata maggiore della somma dei secondari (bypass "tarato" senza regolazioni / valvola di taratura statica / motorizzata sul DP). Rarissimamente, in funzione di cosa hai come secondario, puoi anche studiare l'impianto con bypass bidirezionale tra i collettori per non sovradimensionare i generatori, ma è un caso limite in cui puoi permetterti di perdere temperatura.
I separatori idraulici per quella che è la mia esperienza si limitano a impianti sotto i 12-15 kW dove le portate e i carichi sono tanto variabili da essere a volte il minore dei mali.
Sui grossi impianti se serve contenuto sul primario metti un inerziale sul ritorno del primario.
I separatori idraulici per quella che è la mia esperienza si limitano a impianti sotto i 12-15 kW dove le portate e i carichi sono tanto variabili da essere a volte il minore dei mali.
Sui grossi impianti se serve contenuto sul primario metti un inerziale sul ritorno del primario.
redigere redigere redigere
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Grazie per la risposta, che condivido; purtroppo c'era un progetto già pensato così e la DL non ha voluto stravolgere. Aldilà di questo, concettualmente mi sembra proprio strano invertire mandate e ritorni sul secondario, per questo chiedevo se ci fosse qualcuno con un'esperienza simile.
- NoNickName
- Messaggi: 10324
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
I puffer non stratificano mai, neanche quelli a stratificazione. Quindi come li metti li metti, non cambia assolutamente niente.
I puffer a 4 attacchi servono solo per compensare le portate e permettere gli sbrinamenti.
La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
I puffer a 4 attacchi servono solo per compensare le portate e permettere gli sbrinamenti.
La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6221
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Hai prove a supporto di questa affermazione?NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 17:39 La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
Tom Bishop
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Tutto 'sto casino per non aggiornarsiMarcoFu ha scritto: ven apr 17, 2026 15:44L'inerziale è da 3000 litri e il freddo viene gestito da un'altro inerziale con gli attacchi della stessa tipologia ma all'inverso
Avevo promesso di fare un post tecnico sugli inerziali e sul loro corretto collegamento.
https://www.paolosavoia.com/post/inerzi ... uando_come
Devo ancora ultimarlo per descrivere come l'acqua gira in questi casi https://www.paolosavoia.com/post/inerzi ... ove-perche
Le parole e le frecce disegnate non contano.MarcoFu ha scritto: ven apr 17, 2026 15:44 Ho chiesto spiegazioni e mi è stato detto che, per riassumere, si sfrutta meglio l'inerziale come batteria termica e che così la PdC funziona meno.
ba**e, anzi se ci pensi fa proprio il contrario.
Ultima modifica di SuperP il lun apr 20, 2026 07:26, modificato 1 volta in totale.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Io si, con misure di temperatura ai capi degli attacchiTom Bishop ha scritto: lun apr 20, 2026 06:02Hai prove a supporto di questa affermazione?NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 17:39 La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
Se usi un inerziale come separatore e lo colleghi a 4 attacchi, ce l'hai sempre
Ci sono poi inerziali che con dei setti interni limitano il fenomeno.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 10324
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Oltre a quello che ha detto SuperP, ci sono anche diversi studi a supporto, in particolare dell'Eurac italiano.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub
Ne avevamo già parlato l'anno scorso, Tom: viewtopic.php?p=272276#p272276
Non serve a niente. Soldi buttatiMarcoFu ha scritto: ven apr 17, 2026 15:44un'altro inerziale con gli attacchi della stessa tipologia ma all'inverso
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
In certi casi la miscelazione è utile. In altri casi è dannosa.
Succede anche che non la si voglia, ma avviene per vari errori del progettista o dell'installatore.
Di solito si mette il separatore perché così si usa.
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6221
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Mi riferivo alla parte di affermazione "è sempre certa ed è sempre totale".SuperP ha scritto: lun apr 20, 2026 07:20Io si, con misure di temperatura ai capi degli attacchiTom Bishop ha scritto: lun apr 20, 2026 06:02Hai prove a supporto di questa affermazione?NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 17:39 La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
Se usi un inerziale come separatore e lo colleghi a 4 attacchi, ce l'hai sempre
Ci sono poi inerziali che con dei setti interni limitano il fenomeno.
Sul fatto che sia certa sono d'accordo. Sul fatto che sia sempre totale no. Dipende dalle portate di primario e secondario.
Tom Bishop
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Se usi un accumulo come separazione e usi le pompe di calore lato primario o circuiti con basso DT lato secondario c'è sempre.Tom Bishop ha scritto: mar apr 21, 2026 05:59 Sul fatto che sia certa sono d'accordo. Sul fatto che sia sempre totale no. Dipende dalle portate di primario e secondario.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
E mi trovate d'accordo su quanto state dicendo. Ma lasciar passare la mandata in basso e il ritorno in alto per il caldo sul secondario (e viceversa per la produzione di freddo) mi lascia troppo perplesso..SuperP ha scritto: lun apr 20, 2026 07:20Io si, con misure di temperatura ai capi degli attacchiTom Bishop ha scritto: lun apr 20, 2026 06:02Hai prove a supporto di questa affermazione?NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 17:39 La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
Se usi un inerziale come separatore e lo colleghi a 4 attacchi, ce l'hai sempre
Ci sono poi inerziali che con dei setti interni limitano il fenomeno.
- NoNickName
- Messaggi: 10324
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Non fa nessuna differenzaMarcoFu ha scritto: mer apr 22, 2026 15:06 E mi trovate d'accordo su quanto state dicendo. Ma lasciar passare la mandata in basso e il ritorno in alto per il caldo sul secondario (e viceversa per la produzione di freddo) mi lascia troppo perplesso..![]()