Rampa aperta esodo autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
carlton-banks84
Messaggi: 220
Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27

Rampa aperta esodo autorimessa

Messaggio da carlton-banks84 »

Buongiorno, tema già discusso più volte ma richiedo ulteriori chiarimenti.
Ho una piccola autorimessa interrata < 1000 m2 con comunicazione alle estremità del corsello con n.2 vani scala condominiale e rampa aperta centrale con pendenza > 20%. Il dubbio è questo, la rampa non fa parte delle vie di esodo essendo aperta e configurabile direttamente come spazio scoperto e quindi luogo sicuro. Per il principio di garantire la sicurezza dell'esodo di eventuali disabili presenti a vostro parere è necessario creare spazio calmo nel filtro verso il condominio oppure l'esodo in piano fino all'imbocco della salita della rampa sarebbe sufficiente :?:
grazie
smilev
Messaggi: 429
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Rampa aperta esodo autorimessa

Messaggio da smilev »

Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice (Capitolo S.4 - Esodo), se non è possibile garantire il raggiungimento di un luogo sicuro dinamico (all'esterno e in piano) in autonomia:
1) È necessario prevedere uno Spazio Calmo;
2) Lo spazio calmo serve a permettere alla persona con disabilità di attendere i soccorsi in un luogo protetto dal fuoco e dal fumo, comunicando con l'esterno (sistema di comunicazione bidirezionale).
Terminus
Messaggi: 14060
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rampa aperta esodo autorimessa

Messaggio da Terminus »

Dovresti verificare l'esposizione all'irraggiamento per poter dire che lì puoi mettere uno spazio calmo.
Rispondi