Il foro di aerazione per una caldaia a metano tipo C è necessario?

Messaggio da MaRu »

Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, vi chiedo costantemente un parere:
Appartamento con caldaia a condensazione a metano 24kW tipo C installata in un soggiorno-cucina openspace.
La caldaia a condensazione ha il suo bel foro nella parete perimetrale con tubi coassiali, nelle sue vicinanze è stato fatto il foro di aerazione in alto (>180 cm) di sicurezza per metano, il piano cottura è a induzione quindi non ci sono altre fiamme libere tipo A/B, in un prossimo futuro il soggiorno-cucina openspace potrebbe ospitare un caminetto con sportello chiuso con vetro.

E' necessario il foro di ventilazoine in basso (< 30 cm)?
Ho analizzato la UNI 7129-2:2015 ma non ho trovato vincoli, mentre googlando l'AI mi dice che è necessario, idem gli installatori.

Consigli? Qualche altro riferimento normativo?
Grazie!
iltubo
Messaggi: 1023
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Il foro di aerazione per una caldaia a metano tipo C è necessario?

Messaggio da iltubo »

Se il locale è aerabile e presidiato per la caldaia tipo C (o meglio per l'impianto gas) aerazione fissa non necessaria.
Per il caminetto servirà sicuramente presa di ventilazione, guarderei istruzioni fabbricante e UNI 10683:2022.
L'AI meglio lasciarla perdere.....