Ora, a me verrebbe da considerarla soggetta come autorimessa in quanto supera i 300m2 e la presenza di mezzi parcheggiati non può essere escludibile mediante circolari, (che se non ricordo male riguardavano i magazzini "agricoli" anche se non so siano ancora valide).
Però il problema che si pone è questo: dato che il fabbricato è anche un deposito di materiali, come si conciliano le due cose? Applicando la V6 potrei avere altro materiale depositato all'interno dell'autorimessa che non siano i mezzi stessi? Secondo me no, a quel punto dovrei quindi compartimentare in modo da creare 2 ambienti, uno ad uso esclusivo dei mezzi e l'altro per i materiali? Ma questo significherebbe creare un muro con un portone REI nel bel mezzo del magazzino, con tutto ciò che ne consegue in termini di esodo, manovre di carico-scarico, ecc...
O invece secondo voi è possibile escludere l'attività 75 e trattare tutto con il minicodice, considerando i mezzi nel conteggio degli altri materiali per il calcolo del carico di incendio?
Cosa si fa in questi casi? (Dato che immagino che qualunque magazzino edile abbia questo problema, anche se forse si fa spesso finta di nulla).