Buongiorno a tutti !
Chiedo delucidazioni sulle differenze tra
- canne ventilazione (EN 1366-1)
- canne evacuazione fumi (EN 1366-8)
Quando va utilizzata una, e quando l'altra ?
In particolare, le famose "canne shunt" rientrano in quale categoria ?
Se devo proteggere canne che vanno da un "filtro scala" (o comunque un percorso "protetto") fino in sommità dell'edifico, a quale tipologia devo fare riferimento ?
L'argomento sembra banale, ma vedo che in giro, anche tra i produttori, c'è grande confusione.
Grazie mille !
canne di aerazione ed evacuazione fumi
Moderatore: Edilclima
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Non vedo motivi di confusione:
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
c'è anche una norma che spieghi come dimensionare e realizzare le canne shunt, oltre a quella succitata sulle procedure di prova ?Terminus ha scritto:..........
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
riccardo - ho smesso col superbonus
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Sono praticamente dei camini, quindi si possono utilizzare le norme relative a questi ultimi.
-
christian619
- Messaggi: 2817
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Mi riallaccio.. ma se faccio un camino
in acciaio esterno in facciata da 0,1 mq
questo deve essere REI? In teoria no direi...
in acciaio esterno in facciata da 0,1 mq
questo deve essere REI? In teoria no direi...