Buongiorno a tutti !
Chiedo delucidazioni sulle differenze tra
- canne ventilazione (EN 1366-1)
- canne evacuazione fumi (EN 1366-8)
Quando va utilizzata una, e quando l'altra ?
In particolare, le famose "canne shunt" rientrano in quale categoria ?
Se devo proteggere canne che vanno da un "filtro scala" (o comunque un percorso "protetto") fino in sommità dell'edifico, a quale tipologia devo fare riferimento ?
L'argomento sembra banale, ma vedo che in giro, anche tra i produttori, c'è grande confusione.
Grazie mille !
canne di aerazione ed evacuazione fumi
Moderatore: Edilclima
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Non vedo motivi di confusione:
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
UNI EN 1366-1: condotte di ventilazione
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
c'è anche una norma che spieghi come dimensionare e realizzare le canne shunt, oltre a quella succitata sulle procedure di prova ?Terminus ha scritto:..........
UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione
Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8
riccardo - affetto da superbonus
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Sono praticamente dei camini, quindi si possono utilizzare le norme relative a questi ultimi.