Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
TEA fire
Messaggi: 8
Iscritto il: ven giu 14, 2024 07:11

Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da TEA fire »

Buongiorno,
ho bisogno di un chiarimento.
Nel caso di serbatoio di gasolio interrato da 9 mc, ad uso privato, per la distribuzione di carburante dei mezzi all'interno di una attività industriale, è corretto utilizzare l'attività 12 oppure attività 13? Inoltre quale sarebbe la regola tecnica verticale applicabile? il DM 22/11/2017 mi pare sia applicabile ai soli serbatoi fuori terra, mentre mi sembrano più pertinenti il DM 31/07/34 nel caso di attività 12 e il DM 29 novembre 2002 nel caso di attività 13. Grazie per chi mi darà un aiuto
Terminus
Messaggi: 14011
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da Terminus »

Hai un distributore att.13, non un deposito (att.12).
Per le norme vedi
https://mauromalizia.it/testi-coordinat ... arburanti/
stfire
Messaggi: 1768
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da stfire »

13.2.B - Distributore fisso di gasolio per autotrazione privato
per questi impianti ad uso privato si utilizza il DM 31/07/1934 per quanto applicabile
Terminus
Messaggi: 14011
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mar apr 07, 2026 15:00 il DM 31/07/1934 per quanto applicabile
.. e la pletora di circolari successive
GMP
Messaggi: 720
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da GMP »

stfire ha scritto: mar apr 07, 2026 15:00 13.2.B - Distributore fisso di gasolio per autotrazione privato
Perchè non 13.1.A? il serbatoio non supererà i 9 mc mi sembra di capire.

Il D.M. 29 novembre 2002 non è applicabile al caso in oggetto? non credo faccia differenza tra impianto pubblico o privato
Terminus
Messaggi: 14011
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da Terminus »

Il 13.1.A è dedicato ai contenitori-distributori, non ai distributori con serbatoio interrato.
GMP
Messaggi: 720
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 15:30 Il 13.1.A è dedicato ai contenitori-distributori, non ai distributori con serbatoio interrato.
Ciao Terminus, grazie!

Sul DM 07-08-2012 leggo:

13.1.A: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
(Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³, con punto di infiammabilità superiore a 65°C.

La descrizione della sottoclasse riporta anche non rimovibili, dove sbaglio a leggere il riferimento? la dicitura "rimovibili e non" mi ha fatto pensare a contenitori fissi.

Grazie!
stfire
Messaggi: 1768
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da stfire »

Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
GMP
Messaggi: 720
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da GMP »

stfire ha scritto: mar apr 07, 2026 16:52 Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
Esatto, quindi se ho un serbatoio interrato (fisso) di gasolio con capacità non superiore a 9 m³ posso assoggettare in Cat. A.

O forse la dicitura contenitore-distributore mi porta in B?
Terminus
Messaggi: 14011
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da Terminus »

Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
A meno che non mi sfugga una circolare esplicativa.
stfire
Messaggi: 1768
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 16:59 Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
concordo
GMP
Messaggi: 720
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 16:59 Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
A meno che non mi sfugga una circolare esplicativa.
Grazie!

il DM 22-11-2017 riporta come definizione per contenitore-distributore come complesso di attrezzature, installate fuori terra

Non avevo letto la definizione sul Decreto.

Grazie!
Rispondi