verso di apertura porte con COPI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2802
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

verso di apertura porte con COPI

Messaggio da christian619 »

Come va interpretata la tabella s.4-6 del COPI?
Faccio un esempio:

1) attività non aperta al pubblico con 24 persone posso avere le porte controesodo?
2) Un ufficio di un'azienda può essere definito attività non aperta al pubblico anche se ogni tanto qualcuno di esterno va in tal uffici?
Gmeister
Messaggi: 789
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: verso di apertura porte con COPI

Messaggio da Gmeister »

1) si
2) in prima istanza ho sempre legato la condizione al profilo rischio vita del compartimento, in alcuni casi ho valutato il singolo locale o "ambito" e magari metto un maniglione e apertura nel verso dell'esodo

ps: non è così diverso da quanto indicato nel DM del 2004, solo le soglie sono state alzate
etec83
Messaggi: 993
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: verso di apertura porte con COPI

Messaggio da etec83 »

1) sì
2) Il Codice chiede di valutare l'Rvita attraverso la caratteristica prevalente degli occupanti dell'attività, ove con "prevalente" si intende "lla caratteristica degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato.."
christian619
Messaggi: 2802
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: verso di apertura porte con COPI

Messaggio da christian619 »

ok perfetto...
Un altro problema che ho è la lunghezza del corridoio cieco del piano primo...
mi sembra però di capire che se faccio una scala protetta (ci va anche l'aerazione alla sommità??), quando sbarco nella scala protetta
termina il conteggio della lunghezza di esodo...
Gmeister
Messaggi: 789
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: verso di apertura porte con COPI

Messaggio da Gmeister »

Guarda la tabella S-4.20, li hai la risposta sulla lunghezza.
L'apertura in sommità non ci vuole se rimani in S.8 livello I
Rispondi