Come va interpretata la tabella s.4-6 del COPI?
Faccio un esempio:
1) attività non aperta al pubblico con 24 persone posso avere le porte controesodo?
2) Un ufficio di un'azienda può essere definito attività non aperta al pubblico anche se ogni tanto qualcuno di esterno va in tal uffici?
verso di apertura porte con COPI
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2802
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: verso di apertura porte con COPI
1) si
2) in prima istanza ho sempre legato la condizione al profilo rischio vita del compartimento, in alcuni casi ho valutato il singolo locale o "ambito" e magari metto un maniglione e apertura nel verso dell'esodo
ps: non è così diverso da quanto indicato nel DM del 2004, solo le soglie sono state alzate
2) in prima istanza ho sempre legato la condizione al profilo rischio vita del compartimento, in alcuni casi ho valutato il singolo locale o "ambito" e magari metto un maniglione e apertura nel verso dell'esodo
ps: non è così diverso da quanto indicato nel DM del 2004, solo le soglie sono state alzate
Re: verso di apertura porte con COPI
1) sì
2) Il Codice chiede di valutare l'Rvita attraverso la caratteristica prevalente degli occupanti dell'attività, ove con "prevalente" si intende "lla caratteristica degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato.."
2) Il Codice chiede di valutare l'Rvita attraverso la caratteristica prevalente degli occupanti dell'attività, ove con "prevalente" si intende "lla caratteristica degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato.."
-
christian619
- Messaggi: 2802
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: verso di apertura porte con COPI
ok perfetto...
Un altro problema che ho è la lunghezza del corridoio cieco del piano primo...
mi sembra però di capire che se faccio una scala protetta (ci va anche l'aerazione alla sommità??), quando sbarco nella scala protetta
termina il conteggio della lunghezza di esodo...
Un altro problema che ho è la lunghezza del corridoio cieco del piano primo...
mi sembra però di capire che se faccio una scala protetta (ci va anche l'aerazione alla sommità??), quando sbarco nella scala protetta
termina il conteggio della lunghezza di esodo...
Re: verso di apertura porte con COPI
Guarda la tabella S-4.20, li hai la risposta sulla lunghezza.
L'apertura in sommità non ci vuole se rimani in S.8 livello I
L'apertura in sommità non ci vuole se rimani in S.8 livello I