Requisiti locale gruppo di surpressione
Moderatore: Edilclima
Requisiti locale gruppo di surpressione
Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il livello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1.
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata richieste, ma non di pressione, motivo per cui installerò un gruppo di aumento pressione.
Il locale dove installerò il gruppo deve rispettare i requisiti definiti dalla UNI 11292 ?
Ad oggi, nel progetto di nuova realizzazione il locale è ad un piano interrato, compartimentato ma senza accesso dall'esterno o comunque protetto, nè senza areazione minima.
C'è qualche "sconto"?
Il livello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1.
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata richieste, ma non di pressione, motivo per cui installerò un gruppo di aumento pressione.
Il locale dove installerò il gruppo deve rispettare i requisiti definiti dalla UNI 11292 ?
Ad oggi, nel progetto di nuova realizzazione il locale è ad un piano interrato, compartimentato ma senza accesso dall'esterno o comunque protetto, nè senza areazione minima.
C'è qualche "sconto"?
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Per me se è un locale di pompaggio antincendio sì deve rispettare la UNI 11292, non c'è una distinzione in tale norma.
Oltre ovviamente a rispettare seguire quanto richiesto dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845.
Puoi non seguire la UNI 11292 tranne in caso in cui il sistema sia promiscuo, sempre come indicato dalla UNI 10779.
Oltre ovviamente a rispettare seguire quanto richiesto dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845.
Puoi non seguire la UNI 11292 tranne in caso in cui il sistema sia promiscuo, sempre come indicato dalla UNI 10779.
- travereticolare
- Messaggi: 1658
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Secondo me non deve rispondere alla UNI 11292, se per il livello di pericolosità 1 secondo UNI 10779 è ammessa alimentazione promiscua non vedo perchè dedicare locale ad uso esclusivo conforme alla UNI 11292.leo22 ha scritto: mar mar 10, 2026 16:53 Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il livello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1.
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata richieste, ma non di pressione, motivo per cui installerò un gruppo di aumento pressione.
Il locale dove installerò il gruppo deve rispettare i requisiti definiti dalla UNI 11292 ?
Ad oggi, nel progetto di nuova realizzazione il locale è ad un piano interrato, compartimentato ma senza accesso dall'esterno o comunque protetto, nè senza areazione minima.
C'è qualche "sconto"?
Se invece non hai alimentazione promiscua concordo con etec83
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Sì, l'alimentazione di tipo promiscuo è ammessa.
Effettivamente l'appendice A, al punto A.2 dice che "non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1" dove è richiesta l'alimentazione dedicata e il locale pompe ad uso esclusivo con i relativi requisiti minimi della UNI 11292.
Grazie mille
Effettivamente l'appendice A, al punto A.2 dice che "non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1" dove è richiesta l'alimentazione dedicata e il locale pompe ad uso esclusivo con i relativi requisiti minimi della UNI 11292.
Grazie mille
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Ciao, riprendo questo argomento per una domanda forse un po' banale...
Se con alimentazione di tipo promiscuo è presente un gruppo di aumento pressione a servizio della rete idrica dell'edificio, ritenete necessario che questo sia sotto alimentazione privilegiata per garantire le prestazioni in caso di interruzione dell'energia?
Avrebbe senso per garantire la continuità del servizio in caso di emergenza.
Che dite?
Se con alimentazione di tipo promiscuo è presente un gruppo di aumento pressione a servizio della rete idrica dell'edificio, ritenete necessario che questo sia sotto alimentazione privilegiata per garantire le prestazioni in caso di interruzione dell'energia?
Avrebbe senso per garantire la continuità del servizio in caso di emergenza.
Che dite?
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Essendo un livello 1 ed essendo ammessa l'alimentazione singola, non vi è necessità di utenza privilegiata.
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Io l'ho sempre fatta fare, poi però va fatto pulsante di sgancio apposito.
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Ah avevo capito male. Intendete una linea dedicata, non un'alimentazione di sicurezza.
Allora certo la pompa di surpressione non dovrebbe essere disalimentata dallo sgancio generale.
Allora certo la pompa di surpressione non dovrebbe essere disalimentata dallo sgancio generale.
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6172
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Non si tratta di linea privilegiata propriamente detta, ma linea dedicata che non venga disalimentata dallo sgancio generale.
Tom Bishop
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Grazie a tutti!