UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 2162
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Una cosa mi lascia un po' perplesso.
In genere ho sempre pensato a dimensionare i pulsanti con una distanza massima di raggiungimento di 30 m. Significa che, disegnando, ogni pulsante ha il suo cerchio di raggio 30 m e quindi potenzialmente, perlomeno in openspace, potrei avere un'interdistanza tra pulsanti di 60 m.
Tuttavia leggendo la norma, al punto 6.1.2 (ved. screenshot sotto) c'è scritto che i 30 m valgono per rischio basso e medio, mentre per rischio elevato sono previsti 15 m. Qualcuno (Tuttonormel) dice che il rischio elevato (alto) riguarda le attività C del DPR 151/11 mentre non vedo commenti per rischio basso e medio.

Onestamente in ambito industriale, in genere capannoni dove spesso ci sono categorie C, non mi sembra di aver mai visto pulsanti con raggio 15 m, si finirebbe per mettere un pulsante per ogni pilastro...

Quindi, le categorie di rischio della UNI 9795 a cosa corrispondono? Perchè Tuttonormel fa la correlazione con il DPR 151/11 e solo per il rischio elevato?

Immagine 2026-03-25 182211.jpg
Immagine 2026-03-25 182211.jpg (45.39 KiB) Visto 52 volte
etec83
Messaggi: 988
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?

Messaggio da etec83 »

Secondo me non è proprio corretto.
Gli impiantisti che progettano l'impianto IRAI devono fare anche loro una valutazione del rischio o basarsi su quanto indicato nel progetto di prevenzione incendi.
Dire che la categoria C è automaticamente a rischio alto è sbagliato, mi pare un'approssimazione un po' esagerata.
Così come quando c'era il D.M. 10.03.1998 l'attività non era a rischio alto solo perchè era in categoria C del DPR 151/11.

La UNI 9795 per me fa ancora riferimento alle vecchie classificazioni del D.M. 10.03.1998, in ogni caso a mio parere si può sempre fare una valutazione del rischio, cosa che generalmente però gli impiantisti puri non sono in grado di fare.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4280
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?

Messaggio da weareblind »

Attività C rischio alto, come no.
Rispondi