Paragrafo § 4.2 della UNI 11292:
Locali per Gruppi di Pompaggio Antincendio posizionati all'interrato ed accessibili tramite percorso protetto non sono a norma, confermate?Accesso per gli operatori
L'accesso al locale deve essere diretto e avvenire con una delle seguenti modalità:
a) da strada (pubblica o privata);
b) da spazio scoperto accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con percorso protetto;
c) da intercapedine antincendio ad uso esclusivo, di larghezza trasversale non minore di 0,90 m, accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con percorso protetto.
Situazione: Locale pompe che affaccia su un corridoio interno su cui gravitano altri locali e tutti compartimentati (es. magazzini, UTA, spogliatoi, ...)
L'operatore dovrebbe accedere dall'esterno (spazio scoperto) al piano interrato dell'edificio, percorrere un corridoio interno in cui affacciano altri locali tutti compartimentati e poi entrare nel locale pompe, anch'esso compartimentato. Per me è fuori norma, è un "accesso dall'interno", che la norma non prevede tra le opzioni ammesse.
Il percorso protetto citato ai punti b) e c) è requisito per accedere allo spazio scoperto e all'intercapedine, non al locale.
Cosa ne pensate?
Grazie