ciao a tutti.
Qualcuno mi aiuta a fare chiarezza su quando occorrono gli staffaggi sismici in merito a impianti idrici antincendio?
Dipende dalla zona sismica, dal diametro della tubazione, ecc?
Avevo letto delle linee di indirizzo che però mi sembrano vaghe.
E per altri impianti, tipo elettrici, canali aria, ecc ?
Staffaggi sismici
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6165
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Staffaggi sismici
Gli staffaggi devono sempre rispondere alla normativa antisismica per tutti gli edifici nuovi e per quelli esistenti che vengono adeguati.
Ti segnalo poi questa circolare del 2011
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... abella%201.
Ti segnalo poi questa circolare del 2011
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... abella%201.
Tom Bishop
Re: Staffaggi sismici
I riferimenti sono le NTC per tutti gli impianti..
Poi per gli impianti antincendio ci sono le norme UNI 10779 e UNI EN 12845-3, oltre DS FM e NFPA
la circolare è nata post terremoto 2009 in Abruzzo e direi che è superata completamente anche se può dare degli spunti.
Quando occorrono? Sempre in relazione alla sismicità del luogo di installazione
Per attività strategiche bisogna necessariamente fare valutazioni tecniche coordinate tra i vari impianti
Poi per gli impianti antincendio ci sono le norme UNI 10779 e UNI EN 12845-3, oltre DS FM e NFPA
la circolare è nata post terremoto 2009 in Abruzzo e direi che è superata completamente anche se può dare degli spunti.
Quando occorrono? Sempre in relazione alla sismicità del luogo di installazione
Per attività strategiche bisogna necessariamente fare valutazioni tecniche coordinate tra i vari impianti
Re: Staffaggi sismici
Direi che la risposta è sempre. L'Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche e le zona "non simiche" che esistevano prima del 2003 ora non ci sono più.
Re: Staffaggi sismici
la Circolare postata è quella che avevo letto e che mi sembra vaga...
ma quindi non ci sono limiti dimensionali? per esempio: ho una tubazione da 1" per un naspo...la devo staffare antisismica? eda un pollice e mezzo? e da 2 " ?
un collega mi diceva che aveva letto "da qualche parte" (ma non ricorda dove...) che fino a 2" non serve
ma quindi non ci sono limiti dimensionali? per esempio: ho una tubazione da 1" per un naspo...la devo staffare antisismica? eda un pollice e mezzo? e da 2 " ?
un collega mi diceva che aveva letto "da qualche parte" (ma non ricorda dove...) che fino a 2" non serve
Re: Staffaggi sismici
La norma UNI EN 12845 e le linee guida FM Global indicano che le tubazioni con diametro pari o superiore a DN 65 (2 ½") richiedono solitamente staffaggi antisismici sia longitudinali (per evitare scorrimento) che laterali (per evitare caduta o oscillazioni). Per diametri inferiori sono ammessi supporti standard, a meno che non ci siano condizioni particolari (lunghezze sospese lunghe, cambi di direzione, impianti molto critici, zone con sismicitá elevata, rischio per persone o beni).
Se non ricordo male, si applica NTC 2018 – Capitolo 7.2.4., ed è legato da valutazione del rischio, canale molto pesante sopra via di esodo, ecc....E per altri impianti, tipo elettrici, canali aria, ecc ?
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2165
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Staffaggi sismici
Il tema credo sia un po' sottovalutato.
Per quanto ne so servirebbe porsi il problema in ogni caso ma in giro mi sembra di vederlo sviluppato più che altro nei grossi cantieri.
@Smilev qui sopra ha dato comunque qualche spunto tratto dalle normative.
Per quanto ne so servirebbe porsi il problema in ogni caso ma in giro mi sembra di vederlo sviluppato più che altro nei grossi cantieri.
@Smilev qui sopra ha dato comunque qualche spunto tratto dalle normative.