Un gruppo elettrogeno cat. A ha un serbatoio incorporato di capacità maggiore di 120 litri.
E' installato all'aperto.
Applico il punto 5 della norma, ma secondo la mia interpretazione si applica solo a G.E. installati in volumetria di fabbricati (se maggiore di 120 litri uso tubazioni fisse, se minore di 120 litri, l'alimentazione del serbatoio incorporato avviene tramite recipienti portatili).
Nel mio caso con GE esterno in un giardino con serbatoio incorporato maggiore di 120 litri come avviene l'alimentazione?
Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Moderatore: Edilclima
-
celadintiziana
- Messaggi: 1
- Iscritto il: dom mar 22, 2026 08:42
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Infatti quella richiesta è per GE installati all'interno di locali.
Per GE esterni il metodo di rifornimento del serbatoio incorporato non è specificato, quindi potrà essere fatto manualmente con recipienti portatili o con contenitori-distributori mobili su automezzo.
Per GE esterni il metodo di rifornimento del serbatoio incorporato non è specificato, quindi potrà essere fatto manualmente con recipienti portatili o con contenitori-distributori mobili su automezzo.
- weareblind
- Messaggi: 4277
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi.
La tubazione fissa è chiesta oltre i 120 l E in fabbricato.
Immagino sia a gasolio, altrimenti per il punto 3.2 non potresti superare in assoluto i 120 l di serbatoio incorporato.
Nel tuo caso, avviene come valuti più consono in base alle condizioni al contorno. Ma che volume ha?
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi.
La tubazione fissa è chiesta oltre i 120 l E in fabbricato.
Immagino sia a gasolio, altrimenti per il punto 3.2 non potresti superare in assoluto i 120 l di serbatoio incorporato.
Nel tuo caso, avviene come valuti più consono in base alle condizioni al contorno. Ma che volume ha?