REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Moderatore: Edilclima
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2149
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Buongiorno,
ho parecchie tubazioni di scarico in plastica e trovandoci in ambiente civile (scuole), RTV7 chiede GM2. Queste tubazioni possono essere incassate (pareti muratura oppur pareti in lastre) oppure essere in vista sopra controsoffitti. Queste tubazioni sono inoltre avvolte con guaine antirumore avvolte lungo tutto lo sviluppo del tubo e posate dall'installatore.
Su questo tema vi chiedo:
1. in tab. S.1-8 non si parla di scarichi. Qui viewtopic.php?p=231266&hilit=reazione+f ... co#p231266 dicevamo che gli scarichi devono rispettare i requisiti di cui alle prime tre righe della tabella, mentre qui viewtopic.php?p=256484#p256484 dicevamo che non essendo citati non devono rispettare alcune requisito (quindi potrebbero anche essere classe F). Avete avuto riscontri successivi? Voi cosa fate?
2. la guaina antirumore potrebbe rientrare in tab. S.1-7? Li si parla genericamente di isolanti... La nota 3 fa presupporre che la tabella riguardi isolamenti termici ma sta cosa non è mai stata chiarita. La tabella riguarda qualsiasi isolante e quindi anche quelli acustici oppure no?
Grazie.
ho parecchie tubazioni di scarico in plastica e trovandoci in ambiente civile (scuole), RTV7 chiede GM2. Queste tubazioni possono essere incassate (pareti muratura oppur pareti in lastre) oppure essere in vista sopra controsoffitti. Queste tubazioni sono inoltre avvolte con guaine antirumore avvolte lungo tutto lo sviluppo del tubo e posate dall'installatore.
Su questo tema vi chiedo:
1. in tab. S.1-8 non si parla di scarichi. Qui viewtopic.php?p=231266&hilit=reazione+f ... co#p231266 dicevamo che gli scarichi devono rispettare i requisiti di cui alle prime tre righe della tabella, mentre qui viewtopic.php?p=256484#p256484 dicevamo che non essendo citati non devono rispettare alcune requisito (quindi potrebbero anche essere classe F). Avete avuto riscontri successivi? Voi cosa fate?
2. la guaina antirumore potrebbe rientrare in tab. S.1-7? Li si parla genericamente di isolanti... La nota 3 fa presupporre che la tabella riguardi isolamenti termici ma sta cosa non è mai stata chiarita. La tabella riguarda qualsiasi isolante e quindi anche quelli acustici oppure no?
Grazie.
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Quelle tabelle si prestano a fraintendimenti.
Tubazioni di scarico ed isolamenti acustici non sono esplicitamente citati, ma guardando allo scopo delle prescrizioni che differenza fa se la tubazione è di ventilazione o di scarico ? E che differenza c'è tra un isolamento termico ed uno acustico, stante che potrebbero essere identici come materiali e posa ?
All'incendio queste differenze non importano di certo.
Valsir per esempio produce un sistema di scarico certificato B-s1-d0, senza contare tubazioni in materiali non plastici.
Tubazioni di scarico ed isolamenti acustici non sono esplicitamente citati, ma guardando allo scopo delle prescrizioni che differenza fa se la tubazione è di ventilazione o di scarico ? E che differenza c'è tra un isolamento termico ed uno acustico, stante che potrebbero essere identici come materiali e posa ?
All'incendio queste differenze non importano di certo.
Valsir per esempio produce un sistema di scarico certificato B-s1-d0, senza contare tubazioni in materiali non plastici.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2149
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Quindi saresti per applicare anche a scarichi ed isolamenti acustici. Certo che però è strano che si siano dimenticati una cosa così clamorosa (gli scarichi sono presenti in qualunque attività...) da cui mi chiedevo se potevano esserci giustificazioni.
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Ne ho discusso recentemente in comando per un asilo con aree GM1. Il funzionario ha concordato sulla mia interpretazione che le tubazioni di scarico non sono da verificare in quanto non citate, e anche a livello di responsabilità credo che nessuno possa obiettare nulla visto che le tabelle sono abbastanza chiare a riguardo. Poi se da un lato concordo con Terminus sul fatto che all'incendio non importa la funzione del tubo, credo che un tubo comunque nascosto quanto meno dal controsoffitto o da lastre di cartongesso, in un'area con tutti materiali certificati, non sia così pericoloso dal punto di vista della propagazione di un incendio, chiaramente se dotato di strumenti di protezione nel passaggio di compartimenti.
Al contrario per gli isolanti non ho fatto sconti, quelli tutti certificati come da tabella indipendentemente dalla funzione e dalla posizione. Ho lottato duramente per fare installare monoblocchi con isolanti in lana di roccia.
Al contrario per gli isolanti non ho fatto sconti, quelli tutti certificati come da tabella indipendentemente dalla funzione e dalla posizione. Ho lottato duramente per fare installare monoblocchi con isolanti in lana di roccia.
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Stai considerando elementi aggiuntivi come le protezioni il che cambia le cose.ChriRN ha scritto: lun nov 24, 2025 17:15 ....un tubo comunque nascosto quanto meno dal controsoffitto o da lastre di cartongesso, in un'area con tutti materiali certificati, non sia così pericoloso dal punto di vista della propagazione di un incendio....
Comunque anche il COPI ammette un 5% di materiali in GM4 indipendentemente dal livello richiesto: anche qui si parla di superficie dei rivestimenti, ma io mi sentirei tranquillamente di estendere tale deroga anche agli altri materiali.
- weareblind
- Messaggi: 4258
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Se non è esplicitamente citato, per me non si considera. Sono confortato in tal senso dal chiarimento sulle sedie non imbottite (al capitolo S.1), per cui non si applica ad altri arredi per estensione.
Insomma la tabella non è estensibile.
Insomma la tabella non è estensibile.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2149
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Ammazza ragazzi, che si fa se la DL richiede il rispetto dei requisiti al fuoco e la ditta gli risponde che la tabella non ne parla? Chi ha ragione? 
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
1) il capitolato cosa prevede ?
2) il tecnico antincendio cosa ne pensa ?
Alla fine di tutto non dimentichiamoci che le norme antincendio danno dei requisiti MINIMI.
Nostro dovere è sempre quello di stabilire se andare oltre.
2) il tecnico antincendio cosa ne pensa ?
Alla fine di tutto non dimentichiamoci che le norme antincendio danno dei requisiti MINIMI.
Nostro dovere è sempre quello di stabilire se andare oltre.
- weareblind
- Messaggi: 4258
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Giusto. E, come hai detto, anche il capitolato di appalto. Se lì c'è scritto che devi avere i mobili rossi, devono essere rossi.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2149
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Forse ho capito perchè il COPI non esplicita gli impianti di scarico. Un produttore ci risponde che non esiste norma di prodotto europea e pertanto nessun produttore può rilasciare DOP. Da cui si evince che la reazione al fuoco che un produttore vuole eventualmente dichiarare è perchè volontariamente fa testare il materiale per indicarla in una semplice scheda tecnica. Pertanto, pur rimanendo valido quello che dicevamo sopra (utilità di prevedere comunque una buona reazione al fuoco), risulterebbe che nessuno (DL, VV.F., ecc.) può imporre niente e potenzialmente il materiale potrebbe anche essere non classificato (classe F), a meno di prescrizioni di capitolato. Su questa conclusione siete d'accordo?
- travereticolare
- Messaggi: 1652
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
In generale concordo con weare, tuttavia c'è da considerare quanto riportato al § S.1.7 c.3weareblind ha scritto: mer nov 26, 2025 10:39 Se non è esplicitamente citato, per me non si considera. Sono confortato in tal senso dal chiarimento sulle sedie non imbottite (al capitolo S.1), per cui non si applica ad altri arredi per estensione.
Insomma la tabella non è estensibile.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.