Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

In un condominio, il proprietario dell'ultimo piano e del sottotetto dispone di un terrazzino di 2m x 1.3m che interrompe la falda del tetto e crea uno terrazza a tasca intersecante la falda. Immaginatela così:

Immagine
Immagine tratta da Condominio Web a puro scopo divulgativo.


Il quesito è se è possibile installare una pdc in quello spazio (cioè portare un'alimentazione di potenza) e quale effetto possa introdurre ai fini antincendio, sia per il proprietario, sia per l'intero condominio.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Terminus
Messaggi: 13957
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da Terminus »

Di che potenza elettrica parliamo ed il tetto è combustibile ?
Da cosa la tua preoccupazione ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

Terminus ha scritto: mar mar 03, 2026 11:41 Di che potenza elettrica parliamo ed il tetto è combustibile ?
Da cosa la tua preoccupazione ?
Complessivamente, tra resistenze e compressore possiamo arrivare a 14kWe
Il tetto non so di cosa è fatto, ma non posso escludere che abbia parti combustibili.
La preoccupazione è relativa ad eventi che potrebbero richiedere lo spegnimento con acqua e/o l'accesso con autoscala da parte dei VVF.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
L'Enzo
Messaggi: 990
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da L'Enzo »

sicuramente lo avrai già verificato, ma il problema è il refrigerante della macchina se r290 o r32, sei sotto quantitativo massimo per un'area così ristretta?

Oppure non ho capito la vuoi montare sopra la falda inclinata tipo "unità esterna dello split?"
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

L'Enzo ha scritto: mar mar 03, 2026 13:47 sicuramente lo avrai già verificato, ma il problema è il refrigerante della macchina se r290 o r32, sei sotto quantitativo massimo per un'area così ristretta?
Oppure non ho capito la vuoi montare sopra la falda inclinata tipo "unità esterna dello split?"
nulla di tutto questo, o meglio questi sono altri problemi.
La preoccupazione è relativa ad incendi che potrebbero richiedere lo spegnimento con acqua e/o l'accesso con autoscala da parte dei VVF, ed io ho parti in tensione di elevata corrente che potrebbero perdere isolamento verso superfici bagnate.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

up
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
lbasa
Messaggi: 762
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da lbasa »

up
Di fronte a un getto potente della lancia dei VVFF proveniente da direzioni oblique, la protezione necessaria per i componenti elettrici accessibili della PdC è IPX6 (praticamente IP66); rendere IP66 la parte elettrica accessibile della PdC è un lavoro di analisi complesso, perché è facile progettare la sigillatura delle parti accessibili da un tecnico, ma serve anche la collaborazione dell'ufficio progettazione del costruttore.
(Normalmente la macchina esterna è costruita per una protezione IPX4 o IPX5, diciamo per pioggia, e IP55 l'alimentazione elettrica minima da norma per l'installatore.)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

lbasa ha scritto: mer mar 04, 2026 22:51 Di fronte a un getto potente della lancia dei VVFF proveniente da direzioni oblique, la protezione necessaria per i componenti elettrici accessibili della PdC è IPX6 (praticamente IP66); rendere IP66 la parte elettrica accessibile della PdC è un lavoro di analisi complesso, perché è facile progettare la sigillatura delle parti accessibili da un tecnico, ma serve anche la collaborazione dell'ufficio progettazione del costruttore.
(Normalmente la macchina esterna è costruita per una protezione IPX4 o IPX5, diciamo per pioggia, e IP55 l'alimentazione elettrica minima da norma per l'installatore.)
Grazie
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1620
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da travereticolare »

NoNickName ha scritto: mar mar 03, 2026 13:13 La preoccupazione è relativa ad eventi che potrebbero richiedere lo spegnimento con acqua e/o l'accesso con autoscala da parte dei VVF.
Ciao,

Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Per quanto riguarda l'operatività antincendio, il tema si pone in qualsiasi condizione di incendio, anche senza pdc.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
SuperP
Messaggi: 11878
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mar mar 03, 2026 13:59 La preoccupazione è relativa ad incendi che potrebbero richiedere lo spegnimento con acqua e/o l'accesso con autoscala da parte dei VVF, ed io ho parti in tensione di elevata corrente che potrebbero perdere isolamento verso superfici bagnate.
Ciao,
perdona nn ho ben capito.
Tu intendi posizionarla sul tetto inclinato e hai il dubbio su come lo spegnimento di un incendio possa in qualche maniera danneggiare i componenti elettrici?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 08:41 Tu intendi posizionarla sul tetto inclinato e hai il dubbio su come lo spegnimento di un incendio possa in qualche maniera danneggiare i componenti elettrici?
Nulla di tutto questo. La macchina sarà installata nella tasca, con una mensola sui muri, con ventilatore che lancia verso l'esterno dell'edificio, ma all'interno del profilo del tetto.
In caso di spegnimento di un incendio, con pompa di calore alimentata, o meglio non ancora sezionata, i cavi in tensione potrebbero venire a contatto con l'acqua, con pericolo per i soccorritori.
travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 08:39 Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Non vedo come potrebbe esserlo, senza predisporre tale sgancio allo scopo. Al momento non mi risultano obblighi in questo senso, al contrario per esempio delle stringhe del FV.
travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 08:39 Per quanto riguarda l'operatività antincendio, il tema si pone in qualsiasi condizione di incendio, anche senza pdc.
Appunto. In termini generali come si affronta il problema di apparecchiature di elevata potenza elettrica, poste in copertura, potenzialmente sorgente di pericolo per i soccorritori?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1620
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da travereticolare »

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 09:06
travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 08:39 Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Non vedo come potrebbe esserlo, senza predisporre tale sgancio allo scopo. Al momento non mi risultano obblighi in questo senso, al contrario per esempio delle stringhe del FV.
le norme CEI non dicono nulla in merito al sezionamento degli impianto elettrici?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 09:11 le norme CEI non dicono nulla in merito al sezionamento degli impianto elettrici?
Hai mai visto un sezionatore della pompa di calore dell'inquilino dell'ultimo piano posta in luogo accessibile all'esterno dell'edificio?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1620
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da travereticolare »

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 09:21
travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 09:11 le norme CEI non dicono nulla in merito al sezionamento degli impianto elettrici?
Hai mai visto un sezionatore della pompa di calore dell'inquilino dell'ultimo piano posta in luogo accessibile all'esterno dell'edificio?
Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all'apparecchiatura oppure no? Non per forza tramite pulsante di sgancio, anche agendo sul contatore
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10199
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da NoNickName »

travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 10:26 Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all'apparecchiatura oppure no?
Non capisco la domanda.

C'è un incendio in mansarda. Il fuoco lambisce la finestra e la pompa di calore.
Arrivano i VVF che predispongono l'autoscala e la manichetta. La pdc è ancora in tensione.
Se fossero pannelli FV avremmo il pulsante di sgancio in posizione sicura e accessibile.

E' chiaro che prima o poi la tensione scatterà da sola... ma nel frattempo potremmo avere acqua a terra nel terrazzino o nei pluviali, con potenziale elettrico pericoloso.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1620
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da travereticolare »

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 10:33
travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 10:26 Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all'apparecchiatura oppure no?
Non capisco la domanda.

C'è un incendio in mansarda. Il fuoco lambisce la finestra e la pompa di calore.
Arrivano i VVF che predispongono l'autoscala e la manichetta. La pdc è ancora in tensione.
Se fossero pannelli FV avremmo il pulsante di sgancio in posizione sicura e accessibile.

E' chiaro che prima o poi la tensione scatterà da sola... ma nel frattempo potremmo avere acqua a terra nel terrazzino o nei pluviali, con potenziale elettrico pericoloso.

Non credi che ci sia un coordinamento con le squadre di terra che tolgano tensione alla pdc? il tema sarebbe lo stesso in presenza di pulsante di sgancio, che serve solamente a semplificare le operazioni evitando di intervenire sul quadro generale. In questo caso, in caso di incendio, i VVF andranno nel locale contatori e butteranno giù la tensione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13957
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Messaggio da Terminus »

Il rischio di elettrocuzione c'è praticamente sempre, nelle installazioni civili ed in quelle industriali.
Nelle attività soggette i VVF richiedono uno sgancio a portata di mano, ma se devono intervenire in edifici che ne sono privi, le loro procedure sicuramente prevedono di mettere in sicurezza l'area prima di intervenire, andando a buttare giù l'alimentazione elettrica nel posto più raggiungibile.
Il rischio comunque non dipende direttamente dalla corrente nominale dell'utenza elettrica, tutti gli impianti devono avere una protezione dai contatti indiretti, i sistemi civili TT con interruttori differenziali ed i sistemi TN industriali con differenziali o magnetotermici di soglia opportuna coordinati con la terra.
Insomma se butti acqua sull'apparecchiatura in tensione hai una corrente dispersa verso terra e le protezioni automatiche devono intervenire per evitare rischi da elettrocuzione.