Messaggio da birilla »

salve sono nuova del forum...mi sono avvicinata da poco alla certificazione energetica deli edifici e quindi ho un bel po di dubbi...premetto che ho comperato il programma Lex 10 della Flaccovio...uno dei dubbi è il calcolo dei ponti termici???...che lunghezza devo considerare avendo ad ad esempio tra una aprete in Poroton termico e un pilastro in C.A??...
quaòcuno ha qualche esempio a cui fare riferimento??'
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da gfrank »

UNI EN ISO 14683:2008 - 22/05/2008 - Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento

Circa 1 m da entrambi i lati

gfrank
birilla
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ago 29, 2008 11:46

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da birilla »

si ma operativamente come lo calcolo???
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 765
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da davidemorcy »

Se operi in Lombardia i PT li calcoli come % di incremento di trasmittanza sulla parete in oggetto ( procedura CENED )
Procedura di calcolo 15833 pag 10 -11
http://www.cened.it/pdf/leggiRL/Decreto ... ic2007.pdf
"Chi non lavora non fa l'amore"
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da jerryluis »

davidemorcy ha scritto:Se operi in Lombardia i PT li calcoli come % di incremento di trasmittanza sulla parete in oggetto ( procedura CENED )
Procedura di calcolo 15833 pag 10 -11
http://www.cened.it/pdf/leggiRL/Decreto ... ic2007.pdf
Scusa, mi sono letto quella pagina, che mi ero scordato dall'ultima volta.
Mi sembrava strano che il comitato termotecnico potesse fare certe affermazioni, allora per rispetto verso chi svolge il prprio ruolo professionalemnet mi sono letto anche quello che veniva riportato nel riferimento e che qui copio:

"Per la valutazione dei ponti termici, in mancanza di dati attendibili, si applicano delle maggiorazioni ai valori
delle dispersioni termiche delle strutture di riferimento secondo il prospetto A.9"

In sintesi ci vien detto, se siete nella C... che avete più o meno individuato la tipologia, visto che la casa è esistente e non avete ulteriori informazione usate questi coefficienti, che più o meno il risultato non dovrebbe discostare di molto.
Il CTI, infatti non dice assolutissimamente che questo è IL METODO DI CALCOLO!
Questa è la grossa differenza per cui io preferisco usare ancora la vecchia UNI visto i problemucci ad interpretare la nuova con il programam di calcolo. alla fine i risultati globali tornano.

Ma state tranquilli che ogni coefficiente introdotto dal metodo cened è un travisare delle condizioni di applicazione a cui sembrerebbe si riferisca...
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da nicorovoletto »

Questi P.T. per ME, sono da sempre un problema non risolto. Già con la vecchia norma ora con lanuova 14683 è davvero impossibile, se inserite i ponti termici reali (la nuova norma considera anche i p.t. con cappotto) è impossibili rientrare nei valori del 2008, anche con cappotti da 10cm.

Personalmente non riesco a imporre ora cappotti con spessori maggiori di 10cm. Quindi mi comporto così:
Forzo tutti i miei clienti di usare il cappotto. Imposto 10cm per le ristrutturazioni e 8cm per il nuovo. Isolo ancora di più tetti, isolo bene solaio verso garage interpiano ecc. Inserisco tutti i P.T. che riesco ad individuare con i valori del UNI 14683. RISULTATO: U media parte = Quasi il doppio del U parete > quindi non verificata.

CONCLUSIONE:
Inizio a cambiare la trasmittanza dei P.T. dalla Nuova alla Vecchia Normativa. FIno a che la U media non rientra nei valori.
Se sto facendo una l.10/91 in relazione scrivo che sono stati considerati i P.T. per il calcoli della U media ma che in fase di esecuzione progettazione esecutiva edile e in fase di esecuzione lavori veraano prese tutte le considerazioni per l'eliminazione dei ponti termici.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da gfrank »

birilla ha scritto:si ma operativamente come lo calcolo???
Il calcolo del valore della potenza termica dispersa dai ponti termici per trasmissione attraverso l’involucro edilizio espresso in watt, si effettua con la seguente relazione:

Σ lk ⋅ ψk
con:
lk lunghezza del ponte termico in metri
Ψk trasmittanza termica lineica del ponte termico espressa in W/m2K
Il coefficiente Ψ, per i diversi casi strutturali, viene calcolato in base a quanto previsto dalla UNI EN ISO 14683.
Nel calcolo della potenza termica dispersa viene quindi richiesto il valore della trasmittanza lineica Ψ del ponte termico espressa in watt/mK

gfrank
birilla
Messaggi: 5
Iscritto il: ven ago 29, 2008 11:46

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da birilla »

IO OPERO IN SARDEGNA....

- DOVE TROVO I VALORI DEL coefficiente Ψ, per i diversi casi strutturali??? (LE NORME UNI EN ISO 14683 SONO A PAGAMENTO) ...
- IL 311 ALLEGATO I MI DICE ANCHE DI FARE RIFERIMENTO AL PONTE TERMICO CORRETTO OVVERO COSA DEVO CONSIDERARE???...
-ALLORA FACCIO UNA SINTESI DEL LAVORO CHE HO GIA SVOLTO...
1) INDIVIDUAZIONE DEI MATERIELI E CALCOLO DELLE TRASMITTAZNE DI TUTTE LE SUPERFICI OPACHE VERTICALI;
2) CALCOLO DELLE TRASMITTAZNE DELLE SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI E INCLINATE;
3) CALCOLO DELLE TRASMITTAZNE DELLE SUPERFICI TRASPARENTI;
4) CALCOLO DELLE STRUTTURE DISPERDENTI VERTICALI;
....ORA DEVO CALCOARE APPUNTO I PONTI TERMICI...
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Calcolo ponti termici...

Messaggio da gfrank »