fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucabia77
Messaggi: 95
Iscritto il: mar nov 17, 2009 18:53

fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025

Messaggio da lucabia77 »

buonasera a tutti
sono 2 mesi che sto ragionando su come adeguare la seguente copertura industriale del 2010:
- coppone rivestito con guaina bituminosa
- tra i copponi lo shed tipo "coppella ondal" della manini (Strato superiore in Alluminio zincato+Isolamento interno in Poliestere grafitato nero+Strato inferiore conLastra cemento) classificato Broof (t2)

Si vorrebbero installare sugli shed i moduli fotovoltaici, ma la copertura sopra non rispecchia il caso 1, ne il caso 2 e neanche il caso 3a.

L'unica alternativa alla posa di un pannello EI30 come indicato al caso 2, sarebbe il punto 7 del paragrafo 4.2, ovvero far classificare almeno in Cfv l'accoppiato copertura+pannello.

L'istituto che dovrebbe certificarlo prende in considerazione solo il modulo fotovoltaico e la porzione di copertura sottostante e non considera neanche il discorso dell'arco voltaico con conseguente foratura della lamiera e innesco dell'isolante.

il dubbio è: analizzando il punto 7 e 8 del paragrafo 4.2, certificare almeno in Cfv l'accoppiato pannello+copertura è sufficiente per la valutazione del rischio oppure questa classificazione è solo un tassello insieme all'analisi del contorno come ad esempio la guaina bituminosa a 10 cm dal modulo che potrebbe essere innescata da tizzoni ardenti provenienti dal fotovoltaico inclinato?
Ronin
Messaggi: 7078
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025

Messaggio da Ronin »

seguo con interesse. my two cents:
a) si rifà la guaina con prodotto Broof t3-t4 su tutto il tetto
b) si fa il FV su pensilina nel parcheggio :mrgreen:
lucabia77
Messaggi: 95
Iscritto il: mar nov 17, 2009 18:53

Re: fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025

Messaggio da lucabia77 »

a) si rifà la guaina con prodotto Broof t3-t4 su tutto il tetto
però non saprei in che caso inserirlo poichè per il 3a (punto 6 del paragrafo 4.2) si parla di accoppiato moduli classe E o broof con tetto Broof (T3 e T4). Quindi tutto il tetto deve essere Broof (T3 e T4), non un solo elemento che lo compone. Dovrei fare comunque una valutazione del rischio ad hoc.
b) si fa il FV su pensilina nel parcheggio
da oggi in poi proporrò solo di fare pensiline fotovoltaiche
Rispondi