buonasera a tutti
sono 2 mesi che sto ragionando su come adeguare la seguente copertura industriale del 2010:
- coppone rivestito con guaina bituminosa
- tra i copponi lo shed tipo "coppella ondal" della manini (Strato superiore in Alluminio zincato+Isolamento interno in Poliestere grafitato nero+Strato inferiore conLastra cemento) classificato Broof (t2)
Si vorrebbero installare sugli shed i moduli fotovoltaici, ma la copertura sopra non rispecchia il caso 1, ne il caso 2 e neanche il caso 3a.
L'unica alternativa alla posa di un pannello EI30 come indicato al caso 2, sarebbe il punto 7 del paragrafo 4.2, ovvero far classificare almeno in Cfv l'accoppiato copertura+pannello.
L'istituto che dovrebbe certificarlo prende in considerazione solo il modulo fotovoltaico e la porzione di copertura sottostante e non considera neanche il discorso dell'arco voltaico con conseguente foratura della lamiera e innesco dell'isolante.
il dubbio è: analizzando il punto 7 e 8 del paragrafo 4.2, certificare almeno in Cfv l'accoppiato pannello+copertura è sufficiente per la valutazione del rischio oppure questa classificazione è solo un tassello insieme all'analisi del contorno come ad esempio la guaina bituminosa a 10 cm dal modulo che potrebbe essere innescata da tizzoni ardenti provenienti dal fotovoltaico inclinato?
fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025
Moderatore: Edilclima
Re: fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025
seguo con interesse. my two cents:
a) si rifà la guaina con prodotto Broof t3-t4 su tutto il tetto
b) si fa il FV su pensilina nel parcheggio
a) si rifà la guaina con prodotto Broof t3-t4 su tutto il tetto
b) si fa il FV su pensilina nel parcheggio
Re: fotovoltaico su copertura esistente con linee guida 2025
però non saprei in che caso inserirlo poichè per il 3a (punto 6 del paragrafo 4.2) si parla di accoppiato moduli classe E o broof con tetto Broof (T3 e T4). Quindi tutto il tetto deve essere Broof (T3 e T4), non un solo elemento che lo compone. Dovrei fare comunque una valutazione del rischio ad hoc.a) si rifà la guaina con prodotto Broof t3-t4 su tutto il tetto
da oggi in poi proporrò solo di fare pensiline fotovoltaicheb) si fa il FV su pensilina nel parcheggio