Riassumo brevemente. Nuovo Capannone di 1000 mq adibito a realizzazione di stampe ed elaborati grafici (assimilabile ad una Tipografia - att. 76.1.B. ma quantitativi di carta all'interno inferiori a 5.000 kg).Progetto approvato con parere favorevole ed un paio di prescrizioni e a breve dovranno partire con SCIA.
Nel mentre esce fuori che per il deposito della carta/bancali strettamente necessari per il ciclo di lavoro, anzi chè usare dei transpallet manuali si sono accorti di dover usare un muletto e avevano impostato un punto di ricarica internamente. Cosa che ho immediatamente fatto cambiare e portare all'esterno del fabbricato.
Ora stanno realizzando l'area di ricarica fuori adiacentemente al muro di tamponamento. Non avendo dati REI delle tamponature, ho prescritto la realizzazione di uno scatolare REI 120 in modo da isolarlo ugualmente con delle lastre ignifughe certificabili che avevano già realizzato per compartimentare internamente il capannone e che gli erano avanzate. Allego foto. Non è ancora completa ed è da ultimare.

Come potete vedere si tratta veramente di una struttura minima per dimensioni e che poco va a modificare tutta la progettazione antincendio principale per l'attività. Anche il rischio ATEX valutato che ne esce fuori, così protetto e con 1 solo carrello in ricarica esce fuori non rilevante.
E' il caso di allegare formalmente anche una dichiarazione di non aggravio insieme alla valutazione atex o ritenete sia sufficiente presentare "as built" direttamente in fase di SCIA?
.