collegamento cavi presa elettrica

Normativa elettrotecnica, progettazione impianti, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Joele1965
Messaggi: 1
Iscritto il: mer feb 11, 2026 10:44

collegamento cavi presa elettrica

Messaggio da Joele1965 »

Una cortesia, cosa succede se nella presa a muro dove si inserisce la spina di un elettrodomestico il cavo verdegiallo è inserito unitamente ad uno degli altri 2 cavi o marrone o blu?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13931
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: collegamento cavi presa elettrica

Messaggio da Terminus »

Il cavo verde/giallo è il cavo di terra, collegarlo ad un morsetto di fase (cavo marrone/grigio/rosso/nero) o di neutro (cavo blu) è un grave errore.
Se è correttamente collegato al sistema di dispersione, allora si ha corrente verso terra con il conseguente intervento immediato dell'interruttore differenziale (il salvavita).
Se invece per qualche motivo quel cavo non è collegato al sistema di dispersione, potrebbe portare in giro tensioni pericolose non volute.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10158
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: collegamento cavi presa elettrica

Messaggio da NoNickName »

Terminus ha scritto: sab feb 21, 2026 20:11 Il cavo verde/giallo è il cavo di terra, collegarlo ad un morsetto di fase (cavo marrone/grigio/rosso/nero) o di neutro (cavo blu) è un grave errore.
Peggio se collegato al morsetto di fase. Meno grave se collegato al morsetto di neutro, ma comunque sbagliato.
Ma ininfluente nel suo caso, visto che non scatta la protezione differenziale :lol: :mrgreen:
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Terminus
Messaggi: 13931
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: collegamento cavi presa elettrica

Messaggio da Terminus »

Collegato al cavo di fase dovrebbe scattare immediatamente, collegato al neutro dovrebbe scattare all'accensione dell'elettrodomestico collegato.
Ma se non scatta il differenziale mi preoccuperei seriamente.
Rispondi