Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si svolgono attività riconosciute dal CONI;
- Il Codice pare non sia applicabile in quanto per l'attività 65 è specificato che si riferisce solo a locali di pubblico spettaccolo.
Che norma utilizzare? Non mi è chiaro.
Palestra in albergo
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1603
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Palestra in albergo
Ciao,
Art. 20 del D.M. 18 marzo 1996
Art. 20 del D.M. 18 marzo 1996
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Palestra in albergo
Puoi utilizzare il DM 18 marzo 1996 che, seppur non cogente per attività sportive non regolate dal CONI, costituisce comunque utile riferimento tecnico.StudioVVF ha scritto: mar feb 17, 2026 07:39 Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si svolgono attività riconosciute dal CONI;
- Il Codice pare non sia applicabile in quanto per l'attività 65 è specificato che si riferisce solo a locali di pubblico spettaccolo.
Che norma utilizzare? Non mi è chiaro.
In alternativa, ai sensi del DM 3 settembre 2021, non avendo una regola tecnica cogente applicabile ed essendo attività soggetta al DPR 151/2011, puoi utilizzare il Codice di prevenzione incendi applicando la sola RTO.
Re: Palestra in albergo
sono 2 metodi abbastanza diversigmc01 ha scritto: mar feb 17, 2026 09:41Puoi utilizzare il DM 18 marzo 1996 che, seppur non cogente per attività sportive non regolate dal CONI, costituisce comunque utile riferimento tecnico.StudioVVF ha scritto: mar feb 17, 2026 07:39 Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si svolgono attività riconosciute dal CONI;
- Il Codice pare non sia applicabile in quanto per l'attività 65 è specificato che si riferisce solo a locali di pubblico spettaccolo.
Che norma utilizzare? Non mi è chiaro.
In alternativa, ai sensi del DM 3 settembre 2021, non avendo una regola tecnica cogente applicabile ed essendo attività soggetta al DPR 151/2011, puoi utilizzare il Codice di prevenzione incendi applicando la sola RTO.
la scelta tra i 2 come avviene? va concordata con il comando VVF?
Re: Palestra in albergo
Ho trovato questo: https://dariozanut.wordpress.com/2024/1 ... e-incendi/gmc01 ha scritto: mar feb 17, 2026 09:41Puoi utilizzare il DM 18 marzo 1996 che, seppur non cogente per attività sportive non regolate dal CONI, costituisce comunque utile riferimento tecnico.StudioVVF ha scritto: mar feb 17, 2026 07:39 Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si svolgono attività riconosciute dal CONI;
- Il Codice pare non sia applicabile in quanto per l'attività 65 è specificato che si riferisce solo a locali di pubblico spettaccolo.
Che norma utilizzare? Non mi è chiaro.
In alternativa, ai sensi del DM 3 settembre 2021, non avendo una regola tecnica cogente applicabile ed essendo attività soggetta al DPR 151/2011, puoi utilizzare il Codice di prevenzione incendi applicando la sola RTO.