Chiedo scusa,
incontrando diversi casi in cui non è presente l'aerazione/ventilazione del vano corsa ascensore, vorrei passare nel vano scale con un canale in cartongesso rei di opportune dimensioni (sezione di cm 40 x 50). Questo canale andrebbe dal vano corsa ascensore (foro praticato all'ultimo piano) fino al serramento posto all'ultimo piano del vano scale: ovviamente il canale rei sfocerebbe all'esterno, approntando in modo opportuno il serramento dell'ultimo piano che è presente in quanto necessario alla ventilazione del vano scale stesso. Ricorro a tale sistema in quanto non mi è possibile attraversare con il canale il vano macchine che si trova sopra al vano corsa ascensore.
Chiedo se quanto descritto è percorribile e soprattutto se, a vostra esperienza, è accettato dai VVF in fase di consegna della scia.
Aerazione vano corsa ascensore in un condominio
Moderatore: Edilclima
-
Andrew1970
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
- travereticolare
- Messaggi: 1603
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aerazione vano corsa ascensore in un condominio
Ciao,Andrew1970 ha scritto: mar dic 16, 2025 15:38 Chiedo scusa,
incontrando diversi casi in cui non è presente l'aerazione/ventilazione del vano corsa ascensore, vorrei passare nel vano scale con un canale in cartongesso rei di opportune dimensioni (sezione di cm 40 x 50). Questo canale andrebbe dal vano corsa ascensore (foro praticato all'ultimo piano) fino al serramento posto all'ultimo piano del vano scale: ovviamente il canale rei sfocerebbe all'esterno, approntando in modo opportuno il serramento dell'ultimo piano che è presente in quanto necessario alla ventilazione del vano scale stesso. Ricorro a tale sistema in quanto non mi è possibile attraversare con il canale il vano macchine che si trova sopra al vano corsa ascensore.
Chiedo se quanto descritto è percorribile e soprattutto se, a vostra esperienza, è accettato dai VVF in fase di consegna della scia.
Raccontato in questo modo non vedo criticità, a meno di non ridurre le dimensioni geometriche del vano scala e lasciare libera un'altezza di almeno 2,0 m.
Tu che criticità ci vedevi? Avevi individuato qualche perplessità specifica? Ti preoccupi poiché canalizzando non hai lo stesso tiraggio di un camino verticale?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
Andrew1970
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Aerazione vano corsa ascensore in un condominio
La mia perplessità riguarda in particolare 2 elementi:
- ovviamente il manufatto (canale rei) deve essere collocato il più in alto possibile e il suo percorso dal punto di uscita sopra alla porta dell'ascensore (ultimo piano) fino al serramento presente in sommità al vano scale deve essere il meno invasivo e scomodo possibile per chi percorre le scale appunto,
- è altrettanto ovvio che la realizzazione di questo canale in cartongesso non permetterà di avere un grande tiraggio per l'evacuazione di eventuali fumi dal vano corsa ascensore ma, ritengo, i vvf lo accettino. E' meglio una soluzione di questo tipo che nessuna soluzione .... o no ??
- ovviamente il manufatto (canale rei) deve essere collocato il più in alto possibile e il suo percorso dal punto di uscita sopra alla porta dell'ascensore (ultimo piano) fino al serramento presente in sommità al vano scale deve essere il meno invasivo e scomodo possibile per chi percorre le scale appunto,
- è altrettanto ovvio che la realizzazione di questo canale in cartongesso non permetterà di avere un grande tiraggio per l'evacuazione di eventuali fumi dal vano corsa ascensore ma, ritengo, i vvf lo accettino. E' meglio una soluzione di questo tipo che nessuna soluzione .... o no ??
- travereticolare
- Messaggi: 1603
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aerazione vano corsa ascensore in un condominio
Direi di seguire almeno i seguenti punti come buona progettazione:Andrew1970 ha scritto: lun feb 02, 2026 11:55 - è altrettanto ovvio che la realizzazione di questo canale in cartongesso non permetterà di avere un grande tiraggio per l'evacuazione di eventuali fumi dal vano corsa ascensore ma, ritengo, i vvf lo accettino. E' meglio una soluzione di questo tipo che nessuna soluzione .... o no ??
- Canalizzazioni anche con andamento suborizzontale a condizione che sia garantito il tiraggio e sfocianti su spazio scoperto;
- Realizzati con materiale incombustibile (A1 di reazione al fuoco) e resistenti al fuoco pari alla classe del compartimento;
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.