I tubi guaina sono considerati canalizzazioni? Se guardo alla tabella S.1-8 per le canalizzazioni è richiesta la classe 1. E sarei a posto sia per la passerella metalliche che per i tubi guaina.
La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.? Il Codice consente di escluderli quando sono incassati in in materiali incombustibili. La posa in canalina si configura come incasso?
Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6132
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- travereticolare
- Messaggi: 1591
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
Ciao,
Leggo ora, ti dico la mia:
La prestazione di reazione al fuoco per il codice non è richiesta e quindi non li inserirei nel DICH.PROD. La tipologia dei cavi sarà reperibile ugualmente tramite la relazione dei materiali impiegati allegata alla DiCo.
Leggo ora, ti dico la mia:
Se la canalina metallica è chiusa su tutti i lati, quindi equiparabile ad una tubazione taz, a mio avviso l'installazione è da considerarsi come incassata in materiali incombustibili (il codice non indica espressamente come posa incassata una posa sottotraccia, credo che la prescrizione sia volta a limitarne la combustione e la tua posa rispetta l'obiettivo di sicurezza).Tom Bishop ha scritto: lun feb 02, 2026 07:05 La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.?
La prestazione di reazione al fuoco per il codice non è richiesta e quindi non li inserirei nel DICH.PROD. La tipologia dei cavi sarà reperibile ugualmente tramite la relazione dei materiali impiegati allegata alla DiCo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 4175
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6132
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
Ok, la canalina è chiusa e metallica e anche per me va esclusa. Ma per i tubi guaina in plastica?
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 4175
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
S.1-8 chiede canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazione, classe 1 italiana.
Per GM2 e GM3 la nota [5] indica che la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
Per GM2 e GM3 la nota [5] indica che la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).