Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, in riferimento agli impianti in pompa di calore con gas infiammabili (più o meno che siano) come R32, R290, ecc.; rientrando se non erro nei fluidi del Gruppo 1, chiedo se vi siano degli adempimenti relativi alla messa in servizio / verifica per i suddetti impianti ai sensi del D.M. 329/2004.

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10147
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da NoNickName »

VALDA80 ha scritto: dom feb 08, 2026 22:44 Buonasera, in riferimento agli impianti in pompa di calore con gas infiammabili (più o meno che siano) come R32, R290, ecc.; rientrando se non erro nei fluidi del Gruppo 1, chiedo se vi siano degli adempimenti relativi alla messa in servizio / verifica per i suddetti impianti ai sensi del D.M. 329/2004.

Grazie
Tutti i gruppi termofrigoriferi a ciclo di compressione di vapore sono stati sempre soggetti alla PED. Non solo se contengono fluidi infiammabili.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Estelle_Energy
Messaggi: 42
Iscritto il: gio apr 24, 2025 11:36

Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da Estelle_Energy »

Rientrano nella PED come gli altri gruppi frigoriferi. Per eventuali adempimenti specifici sui gas infiammabili conviene sentire direttamente l’ente competente o il produttore.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/topcon
Ronin
Messaggi: 7050
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da Ronin »

NoNickName ha scritto: lun feb 09, 2026 08:33 Tutti i gruppi termofrigoriferi a ciclo di compressione di vapore sono stati sempre soggetti alla PED. Non solo se contengono fluidi infiammabili.
sì.
ma quelli con fluidi non infiammabili sono in soglia di esenzione, salvo che siano di taglia MW.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10147
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da NoNickName »

Ronin ha scritto: mer feb 11, 2026 17:00 ma quelli con fluidi non infiammabili sono in soglia di esenzione, salvo che siano di taglia MW.
Esenzione da cosa?
Il DM329 non parla di limiti di carica dei refrigeranti infiammabili. Parla solo di fluidi pericolosi.
Le attrezzature con fluidi di Gruppo 1 hanno requisiti più stringenti rispetto al Gruppo 2. Le periodicità di verifica sono definite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Il 329 è un decreto che disciplina le attrezzature a pressione, non la sicurezza specifica dei refrigeranti.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Ronin
Messaggi: 7050
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da Ronin »

ce ne son diverse di esenzioni (tanto dalle procedure di messa in funzione, quanto dalle verifiche periodiche), dai recipienti semplici ai casi dell'articolo 3 del DM stesso, oltre ai casi di P, V o prodotto PxV inferiori alla soglie minime dei vari diagrammi.
con R410 o R134A che sono fluidi non pericolosi era raro superare le soglie (ci volevano gruppi di taglia MW appunto); coi fluidi infiammabili è un'altra faccenda.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10147
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile

Messaggio da NoNickName »

L'OP deve chiarire cosa intende per "impianti in pompa di calore con gas infiammabili", perchè pdc monoblocco con gas infiammabili sono altra cosa.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871