Buonasera, in riferimento agli impianti in pompa di calore con gas infiammabili (più o meno che siano) come R32, R290, ecc.; rientrando se non erro nei fluidi del Gruppo 1, chiedo se vi siano degli adempimenti relativi alla messa in servizio / verifica per i suddetti impianti ai sensi del D.M. 329/2004.
Grazie
Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10147
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
Tutti i gruppi termofrigoriferi a ciclo di compressione di vapore sono stati sempre soggetti alla PED. Non solo se contengono fluidi infiammabili.VALDA80 ha scritto: dom feb 08, 2026 22:44 Buonasera, in riferimento agli impianti in pompa di calore con gas infiammabili (più o meno che siano) come R32, R290, ecc.; rientrando se non erro nei fluidi del Gruppo 1, chiedo se vi siano degli adempimenti relativi alla messa in servizio / verifica per i suddetti impianti ai sensi del D.M. 329/2004.
Grazie
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-
Estelle_Energy
- Messaggi: 42
- Iscritto il: gio apr 24, 2025 11:36
Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
Rientrano nella PED come gli altri gruppi frigoriferi. Per eventuali adempimenti specifici sui gas infiammabili conviene sentire direttamente l’ente competente o il produttore.
Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
sì.NoNickName ha scritto: lun feb 09, 2026 08:33 Tutti i gruppi termofrigoriferi a ciclo di compressione di vapore sono stati sempre soggetti alla PED. Non solo se contengono fluidi infiammabili.
ma quelli con fluidi non infiammabili sono in soglia di esenzione, salvo che siano di taglia MW.
- NoNickName
- Messaggi: 10147
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
Esenzione da cosa?Ronin ha scritto: mer feb 11, 2026 17:00 ma quelli con fluidi non infiammabili sono in soglia di esenzione, salvo che siano di taglia MW.
Il DM329 non parla di limiti di carica dei refrigeranti infiammabili. Parla solo di fluidi pericolosi.
Le attrezzature con fluidi di Gruppo 1 hanno requisiti più stringenti rispetto al Gruppo 2. Le periodicità di verifica sono definite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Il 329 è un decreto che disciplina le attrezzature a pressione, non la sicurezza specifica dei refrigeranti.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
ce ne son diverse di esenzioni (tanto dalle procedure di messa in funzione, quanto dalle verifiche periodiche), dai recipienti semplici ai casi dell'articolo 3 del DM stesso, oltre ai casi di P, V o prodotto PxV inferiori alla soglie minime dei vari diagrammi.
con R410 o R134A che sono fluidi non pericolosi era raro superare le soglie (ci volevano gruppi di taglia MW appunto); coi fluidi infiammabili è un'altra faccenda.
con R410 o R134A che sono fluidi non pericolosi era raro superare le soglie (ci volevano gruppi di taglia MW appunto); coi fluidi infiammabili è un'altra faccenda.
- NoNickName
- Messaggi: 10147
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
L'OP deve chiarire cosa intende per "impianti in pompa di calore con gas infiammabili", perchè pdc monoblocco con gas infiammabili sono altra cosa.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871