obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2776
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da christian619 »

Di solito io l'ho sempre fatta installare sulle cucine da ristorazione; ma oggi con un collega
mi diceva che è obbligatoria solo tra i -5 e i -10 m di piano calpestio (come per le c.t.);
guardando il DM 8.11.2019 non direi... mi sembra che per le cucine serva sempre...
christian619
Messaggi: 2776
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da christian619 »

Mi pare invece che con il DM 12 aprile 96 invece servisse solo se la cucina era nello stesso locale di consumazione....
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4158
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da weareblind »

Dove rilevi l'obbligo?
Sto guardando 7.2 e 7.3, non lo vedo.
Terminus
Messaggi: 13905
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da Terminus »

L'EV viene prevista nelle disposizioni particolari 7.1.6-7.2.7-7.3.7
E comunque è prevista dalla UNI 8723 in funzione delle caratteristiche di aerazione e ventilazione.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10120
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da NoNickName »

Esatto, elettrovalvola obbligatoria secondo RTV V.2 "attività di cottura" del DM 8/11/2019 e deve essere normalmente chiusa a riposo.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4158
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da weareblind »

7.1.6 Disposizioni particolari
1. Nel caso in cui l'aerazione sia realizzata tramite aperture di aerazione comandate, l'impianto di rivelazione deve comandare anche un'elettrovalvola automatica a riarmo manuale posta sull'impianto interno all'esterno del locale di installazione, nonché azionare dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.
Devi avere aerazione comandata.

Idem gli altri due. Se no, no, o sbaglio?
christian619
Messaggi: 2776
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da christian619 »

Si è vero in realtà sembrerebbe obbligatoria
solo se la cucina è nel locale dove si consumano anche i pasti:

7.3 - Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità
professionale, di comunità e ambiti similari - Installazione in locale in cui avviene la consumazione
pasti

L’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita - mediante elettrovalvola
posta sulla tubazione di adduzione del gas - al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso
che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti e nel caso di intervento di un sistema di rivelazione di
gas installato nel locale di cottura. La riammissione del gas alle apparecchiature deve essere esclusivamente
manuale.
Terminus
Messaggi: 13905
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da Terminus »

Per la UNI 8723 dipende dal tipo di aerazione/ventilazione, non dalle comunicazioni del locale.
Se hai una cappa devi asservire la EV al tiraggio.
christian619
Messaggi: 2776
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mar feb 10, 2026 18:21 Per la UNI 8723 dipende dal tipo di aerazione/ventilazione, non dalle comunicazioni del locale.
Se hai una cappa devi asservire la EV al tiraggio.
Ok ma l'elettrovalvola è obbligatoria?
Terminus
Messaggi: 13905
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW

Messaggio da Terminus »

Nelle condizioni previste dalla norma certo.
Rispondi